Bonjour à tous!
j'ai une panne sur une climatisation marque HAIER
unité extérieure: AU48NF IBIA
unité intérieure : ( deux ) AS182FT AHA
(une ) AS122FC BHA
en mode chaud ça fonctionne 4 minutes puis sur les unité intérieures le voyant operate clignote une fois toutes les 5/6 secondes.
Sur l'unité extérieure sur une carte electronique une LED rouge repere 302 qui clignote 1 fois toutes les 5/6 secondes!
au bout de quelques minutes j'entend un bruit je pense vanne quatre voies basculer et si je retire la connectique de la sonde Te ( thermistance dégivrage )ça repare en chaud pour 4 minutes et ainsi de suite ????
merci d'avance pour votre aide
isfcer
Bonjour,
rien d' intéressant, cela dit ===>
http://www.haier.com/admin/en/product/upload/AU48NFIBIA-UM.pdf
http://www.haier.com/admin/en/product/upload/AS182FTAHA%20AS182FTBHA-UM.pdf
http://www.haci.it/prodotti.asp?lin=tutto
Même si pas la même machine correspondance au niveau des leds de disfonctionnement ==>
http://www.haci.it/forzasca.asp?prc=./ita/&file=IST_HA086_r0_US_Ue_Inv_MIN.PDF
Aux audacieux sourit la chance !
Message édité par : isfcer / 01-01-2009 15:06
Grand merci à toi ISFCER!
Grâce à tes liens je pense avoir trouver la cause de ma panne !
je vais remplacer la sonde de dégivrage ( repère Te sur la carte unité extérieure) car ça clignote une fois dans la notice remplacer la sonde !
merci encore :=!
Aircofrigo
salut,
très content pour toi spit59,
pense à nous informer de la suite, qu'elle soit bonne ou mauvaise!!
bon courage et bonne réparation!!
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.