bonjour à tous.j'ai un problème sur un climatiseur carrier type 42hqe009.012 38ye009.012.il fonctionne tres bien en froid mais dés que je passe en mode chaud il se met en degivrage.(pré-def)'en gros il ne demarre pas en chaud.cause de fortes pluies je n'ai pas pu controler la v4v et l'electrovanne.ce climatiseur est neuf(moins de 6 mois).merci d'avance pour vos precieux conseils.à plus.
frigoman
Message édité par : frigoman / 21-10-2009 15:55
bonsoir,
tu t'en es sorti de ton probleme?
frigoman
re bonjour. y aurait il un probleme de sonde de degivrage? merci
frigoman
frigoman
salut daB .pas encore si tu a une idée je prends
frigoman
frigoman
re electrovanne ok v4v ok et toujour degivrage en mode chauffage au secour!
frigoman
bonjour frigoman
En effet tu peux controler la sonde de degivrage et peut etre la ou les sondes qui se trouve dans des doigts de gants au niveau de l'evap,(grp ext);elle doivent mesurer au environs de 10-12Kohms.
donne moi tes pressions pour savoir ce que ca fait au demarrage..
merci bon courage
Pre-def symbolise aussi le préchauffage de la batterie d'échange de l'unité intérieure. Enlever les filtres, et mettre la mains sur la batterie et sentir si elle est chaude, tiede ou très froideet tu saura si c'est la sonde ou la V4V ou manque de fluide. [addsig]
frigoman
bonjour.desole de n'avoir pa repondu plus tot .en fait de retour sur ce depannage et la tete reposee j' ai tout simplement ouvert la vanne d'aspiration que l'
installateur d.origine avais oublié.oups! on passe souvent a coote des choses simples.a plus et merci.
frigoman
xavierc
Citation : frigoman
bonjour à tous.j'ai un problème sur un climatiseur carrier type 42hqe009.012 38ye009.012.il fonctionne tres bien en froid mais dés que je passe en mode chaud il se met en degivrage.(pré-def)'en gros il ne demarre pas en chaud.cause de fortes pluies je n'ai pas pu controler la v4v et l'electrovanne.ce climatiseur est neuf(moins de 6 mois).merci d'avance pour vos precieux conseils.à plus.
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Message édité par : frigoman / 21-10-2009 15:55
Bonjour,
Si la vanne d'aspiration était fermée, il ne devait pas fonctionner si bien que ça en froid !! :-o :-o
En tout cas :=! :=! pour le dépannage réussi.Ce n'est pas toujours aussi simple.
Bonne journée
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
tu attends combien de temps ?
la temperature de batterie interieur est de combien ?