Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service »» altherma EKHBX016BB3V3

altherma EKHBX016BB3V3#4560

6Contributeur(s)
HPBPDakotaadelclimatisationmarcel11xavierc
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
HPBP HPBPicon_post
Salut les amis,

Où branchez vous l'aquastat de sécurité départ PC sur l'altherma EKHBX016BB3V3 ??
j'ai pas trouvé le bornier :#

et ensuite quand vous cablez le ballon d'ECS EKHWS300B3V3
il n'y à juste qu'a brancher l'alim de celui-çi au bornier de l'UI et la sonde biensur rien de plus ?

Merci bonne soirée :-)
hpbp
Dakota Dakotaicon_post
Bonjour,
Je ne connais pas cette machine, mais par principe un aquastat de sécurité se branche en coupure sur le circulateur, ce qui provoque un arret complet de la machine..
A+
Ce n'est pas parce que c'est impossible qu'on ne tente pas, c'est parce qu'on ne tente pas que c'est impossible.
icon_post
Bonjour, pas besoin d'aquastat de secu sur une altherma.
Elle est equipée d'un aquastat sur la cuve resistance, en plus tu bloques la temperature maxi dans le parametre 9.
cela fait 2 secu.
A savoir en plus que cette PAC fait de l'eau a 55 °C maxi
Bonne reception
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut et bonne journee a ts
comme deja dit par l ami lolo,tu n as pas besoin de rajouter un aquastat,car ta pac en est deja muni.pour le ballon il faudras juste que tu branche la puissance,la secu,et le thermostat. aurais tu un schema du module interieur?
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
tu compte la faire fonctionner sur une loi d eau ou une consigne fixe??
si l aquastat est un choix deliberé,tu n aura d autre choix que de le cabler en serie avec l existant,mais le probleme et que si tu regule sur une loi d eau,ta pac apres chaque arret se mettra en defau C0.
sur quel type de regulation as tu l intention de la paramettrer ? T° d eau,ou T° ambiente?
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
marcel11 marcel11icon_post
C'est peux être un aquastat de sécurité pour limiter la T° du plancher en cas de défaut de régulation qu'il veux mettre ,sur les clarinette de départ sur des plancher chauffant je crois que c'est obligatoire ,pour certain type de plancher chauffant rafraichissant
HPBP HPBPicon_post
salut les amis et bon dimanche !

En effet, c'est un aquastat de sécurité que je voulais mettre sur le départ PC pour qu'en cas de dépassement de la température 50°c celui - çi coupe la pac mais je savais pas que l'altherma est déja muni de ce type de sécurité ( bravo au fournisseur qui vendent des choses pour rien alors !! :-| )

Sinon la pac sera commandée par une commande a distance déportée au niveau de la piéce a vivre donc régulée par une température de consigne ambiante a atteindre
j'ai juste a décider de la température de départ PC et de la température du ballon ecs
vous mettez combien vous en chauffage et en rafraichissement de temp Départ ??

Pour le ballon j'ai pas le schéma de cablage sous la main car il est sur le boitier du ballon sinon j'ai branché la thermistance et la puissance

Merci et à bientôt ;-)
hpbp
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
si tu regule sur l ambience,n oublie pas de changer le paramettre de type de regulation et aussi le fonctionnement de la pompe en continu.
rassure moi ton PC a une vanne 3 voies?
pour du PC T° maxi a 40C° si non 35 ca le fait aussi.
tu peux bloquer la T° maxi sur la commande aussi.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
HPBP HPBPicon_post
Salut adel alors biensur qu'il y a une vanne 3 voie montée en repartition ensuite quand tu parle de changer le type de régulation c'est au niveau des 4 switch qui sont sur la platine mais pour le fonctionnement de la pompe en continu c'est directement dans la commande qu'on modifi ? Si quelqu'un a les paramétre et code de la régul de l'altherma je suis preneur A++
hpbp
xavierc xaviercicon_post
Citation : HPBP 

Salut adel alors biensur qu'il y a une vanne 3 voie montée en repartition ensuite quand tu parle de changer le type de régulation c'est au niveau des 4 switch qui sont sur la platine mais pour le fonctionnement de la pompe en continu c'est directement dans la commande qu'on modifi ? Si quelqu'un a les paramétre et code de la régul de l'altherma je suis preneur A++

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
 

Bonjour,
Quel intérêt d'installer une PAC inverter pour mettre une deuxième régulation sur vannes 3 voies ? :-o
A moins que tu n'ai pas qu'un plancher chauffant ? :-D
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire