Bonsoir je dois mettre en service un clim lg uu49wh de chez lg.tous les cables de liaison arrive au niveau de l UE puis-je les raccorder tous ensemble?Car la notice les brenches en parrallele entre chaque UI.Ensuite j'aimerais savoir si la commande centraliser est obligatoire ou peut on utiliser les telecommandes? :paf
Oui c est bien celui-ci.Alors pour moi cela revien au meme si je cable tous au groupe exterieur .non?
cedric29
d'apres le schéma oui ,je ferais la meme chose
Psykodelire
donc tous au groupe.Au pire je verrais bien ;-).Je vous tien au courrant.
JCDUSS
Il risque d y avoir beaucoup de fils sur la même borne au niveau du groupe :# extérieure, non ? à moins de passer par une boite de deriv.
Psykodelire
ben il existe des wago ;-).Je vous tien au courrant c 'est le premier model de clim Lg que je fais.Perso je prefere le Toshiba mais bon :-)
adelclimatisation
salut et bonne journee a ts
d apres le schema elec,je dirais que ton groupe a le principe d un mini vrv ou drv . qu en est il?? je n ai jamais vue un multi avec un tel branchement.
pourquoi veux tu ramener 4 ou 5 depart sur ton UE??
dans le schema,tu doit alimenter ton groupe en tri puis lui se charge de t envoyer les 220V sur les ui.si tu ne fait pas comme preconisé par le constructeur tu risque d avoir des probleme de communiquation :b .
tu doit partire avec un seul cable 4G du groupe vers la premiere ui puis de la tu fait exactement comme dans le schema tu te met en // entre chaque UI.
juste par curiosité tu as un depart fluidique pour chaque ui ou tu passe par des refnet?
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
PL
Bonsoir. Pour moi NON,cela ne marchera pas, tu as une alim de puissance neutre/phase là tu peut le faire avec des dominos ou wago, mais pas sur la commande(borne 3)qui est independante pour chaque ui verqs ue , donc une alim de l'ue vers l'ui avec sa commande chaud/froid, est propre à chaque unité (histoire de communication comme un ordinateur). Et comme le dit adel, et je rajoute: non seulement des problèmes de communication, mais de garantie car si tu crame quelque chose avec LG c'est plutot galère . Effectue le travail suivant les préconisations constructeur et suivant la lecture du schéma electrique.
Pat
Psykodelire
bonsoir tous le monde.Alors oui j ai un kit ou je reccorde mes 2 ou trois unite deçu.Le probleme et que tous les cable son en terrasse le collegue qui a tous passez na pas fait de pontage comme sur le shema