merci pour les documentation,le probleme est que ma pac passe en degivrage toute les 25 min ou 20 min je trouve que ,c'est rapide,elle tourne 25 min puis degivrage ,bizzare,j'ai appeller daikin,il me dise changer la sonde rt4,alors que la pac a 3 semains ,il ya encore un lézard quelque part ou je m inquite pour rien
avanlar
les codes binaires sont les meme pour tous?vrv 1,2,3,4 et altherma ?
Evilclad
Salut, non les codes binaires ne sont pas les même, a part pour le 21.
Donne moi la référence complete de ta PAC, je vais regarder ça Vendredi.
Ta pac est t'elle installer dans un region froide ou bien très humides ?
Ton installation a t'elle ballon tampon ? Quel type d'emeteur a tu ? Radiatiateur acier, fonte ... ?
Il faut noté un peux plus d'information car la c'est léger.
avanlar
salut
Evilclad
La reference EKHBRD016 ACV1
Date 2014.11
240V
R134a
unite Interieur
la reference ERSQ016AAV1
Date 2014.11
240v
R410a
Radiateur Acier,pas de ballon tampon,installation basse temperature,delta de 10 degre,region Loire(rhone-alpes)315 m altitude
1kilometre de la loire
la pompe a chaleur demarre est au bout de 5 min le givre arrive ,quand le ventilateur exterieur augemente ca vitesse
aucun probleme pendant les temperature exterieur superieur a 6 degre
si j active le mode silence avec la telecomande fillaire le temps de prise en givre est plus long 45min ,mais la puissance baisse,donc l 'eau de depart baisse,puis l echangeur de l'unite interieur au r134a givre
en attend d'une reponse,merci d'avance,et si tu pouvai m envoi les code binaire merci
petit video de daikin
45min a 60 min en temp humide