Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service »» Surchauffe de 18K

Surchauffe de 18K#10166

9Contributeur(s)
fashcailfrigopatheAircofrigoadelclimatisationjuanpintodmarcoisfcerdussxavierc
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
fashcail fashcailicon_post
Bonjour à tous ,

Je vous explique mon problème , je suis sur un split 10kW réversible au R134a.
j'ai une surchauffe de 18K et un sous refroissement de 2.5K
BP = 1bar ( -1°C)
HP= 12bar ( 46.6°C)
Text= 30°C
Tint= 21°
Je me suis donc dit que le détendeur est trop petit étant donné que la surchauffe et grande et le sous refroidissement est bon.
J'ai donc mis une taille de buse au dessus( de B4B à B5B), le problème est que maintenant j'ai le détendeur qui pompe énorménement Temp aspiration qui varie de -0.5°C jusqu'à 10°C

Pensez-vous que mon analyse est bonne , est donc que mon détendeur est trop petit ? Si oui , pensez-vous qu'il me suffit de dévissez la vis de réglage du détendeur ?

Merci d'avance


Message édité par : fashcail / 25-09-2015 16:39

frigopathe frigopatheicon_post
salut,

ce détendeur d'origine n'est pas réglable??
fashcail fashcailicon_post
Si justement il est réglable
frigopathe frigopatheicon_post
slt,

est ce que tu l'as ouvert avant de changer de buse?
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Citation : frigopathe 

slt,

est ce que tu l'as ouvert avant de changer de buse? 


bonjour,

+1

@fashcail:
1 bar est plus prêt des -9 que des -1
et 12 bar est + de 49°

vu qu'on ne sait pas si tu as tenté de régler le détendeur avec la petite buse ; as tu tenté avec la nouvelle buse??

alors c'est du réversible dis-tu!! donc ce n'est pas une clim mais une PAC...je déplace le post.
ton analyse semble bonne dommage d'avoir changé de buse avant même de tenter un réglage.
Attention que la grande SC peut avoir une autre cause qu'un détendeur trop petit , comme par exemple une prédétente dans la ligne liquide.

autre chose: quand tu poses une question sur un matériel précis>>> donnes donc les références dece matériel freeze
bon courage,

et à+
fashcail fashcailicon_post
Enfaite c'est un de mes collègues qui a développé cette machine, est qui a changé la buse.
Et avant qu'il ne fasse n'importe quoi, j'ai préféré commencer à analyser les symptômes de la machine ( il n'est pas frigoriste)

Par contre moi depuis l'école je n'ai jamais fait de réglage détendeur et je ne veux pas faire n'importe quoi.


Effectivement à 1bar nous sommes à -10 j'avais oublier le 0.
fashcail fashcailicon_post
Concrètement comment je peux m'y prendre pour régler le détendeur ?Comment vérifier s'il n'y a pas de prédétente ?
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Citation : fashcail 

Concrètement comment je peux m'y prendre pour régler le détendeur ?Comment vérifier s'il n'y a pas de prédétente ? 

bonsoir,

ouh là la; c'est du débutant ça!!!!!

comment régler le détendeur? en jouant avec sa vis de réglage pardi!! voir le type de détendeur et ce qe le fabricant en dit ( il donne souvent le delta par 360°)

la prédétente?????? pas encore entendu parler des mesures de t°???

tu ne donnes pas le type de détendeur>> donc on ne peut rien dire (suivant les modèle on peut aller de 1 à 4 K par tour)

la prédétente donne une chute de T° en son sein!

frigoriste et ne pas savoir comment toucher un détendeur :-o :-| bordel; c'est quoi pour des écoles que vous avez??

à+
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Citation : fashcail 

Concrètement comment je peux m'y prendre pour régler le détendeur ?Comment vérifier s'il n'y a pas de prédétente ? 


salut et bonne nuit les frigolos .
si ta question est : dans quel sens tu doit tourner pour ouvrir / fermer le detendeur , alors voici un moyen memothechnique : pense au robinet d'eau chez toi ;-) tu devisse pour ouvrir et tu visse pour fermer .
pour la predetente : une predetente significative ,tu peu la detecté a l'oeil nue sur ta ligne liquide "condensation ou givre " . si non au moyen de mesure de deltat T° sur ta ligne liquide et les elements quelle comporte . a savoir deshy , evm ,vanne,pincement ligne liquide etc . tu sort de ton condenseur a 38° si on arrrivé de ton detendeur tu as un delta de au moins de 2C°( en theorie car en pratique la predetente se traduit par un deltat sauvant plus important) cela t'indique deja qu'il y a une predetente . ensuite y a plus qu'a trouvé ou exactement .

ta nouvelle buse rend ton detendeur surpuissant d'ou le pompage .alors il est possible que tu avait une saleté dans l'ancienne buse . car visiblement le train thermostatique reagit et cherche a maintenir une sc correcte .

comme les collegues dommage que tu n ais pas commancer par d'abord ouvrir le detendeur avec son ancienne buse avant de changer de buse .
mais bon on peu faire dans le sens inverse . ferme ton detendeur jusqu'a illimination du pompage puis stabilisation du fonctionnement . ensuite tu pofine en te basant sur la surchauffe .
c'est quel type de cp ?
cordiallement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
fashcail fashcailicon_post
Bonjour ,

Compresseur Scroll copeland ZR72KCE-TFD
Détendeur sporland TCLE250MW avec buse B5B, avant le changement de la buse il y avait une B4B.

Effectivement Aircofrigo je ne sais plus comment comment régler un détendeur, en bas tu ne fait pas de réglage. Puis en 4 ans d'expérience je n'ai j mais ce problème.