cedric29 cedric29icon_post
Bonsoir,

Sur installation neuve, on me demande de faire mise en service d'une pac daikin EHVZ08S18CB3V
zone principale : plancher chauffant
zone secondaire : radiateur.

J'ai des problèmes de débit intempestifs. La purge a été faite.

Le problèmes semble venir de la zone secondaire.J'ai retiré tout les robinets, non thermostatique.
j'ai rajouté un thermostat radio pour cette zone, car il n'y avait rien...

D'après hotline, il faudrait rajouter une vanne différentiel pour que le débit reste constant.
-Capteur débit : 14l/min quand tout est en demande.
Si la zone principale atteint sa consigne, le débit chute a 2.5l/min et le défaut débit arrive.
Quelqu'un pourrait m’aiguiller un peu ? quels composants faut il pour avoir une installation équilibré ?

Salutations
fifi fifiicon_post
Salut cedric

Suit ce lien, tout est expliqué.
Quand ta zone principale aura atteint sa consigne, ton clapet différentiel laissera passer un débit que tu auras réglé te permettant d'alimenter correctement ton échangeur et ainsi t'éviter ce "défaut débit"
http://www.comap.fr/sites/france/files/field/media/files/00033_2014-05_frf_prodatsh_soupape-differentielle-872b_comap-c.pdf
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
cedric29 cedric29icon_post
Super merci, ca me rassure de voir que ce pb est frequent et banal
cedric29 cedric29icon_post
Ce clapet doit se monter entre ou et ou?
fifi fifiicon_post
Entre l'entrée et la sortie d'eau
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
cedric29 cedric29icon_post
Sur zone radiateur donc?

Message édité par : cedric29 / 05-04-2017 06:51

Nop Nopicon_post
t'as un kit 2 zone ?
une photo de l'install ?

nop
cedric29 cedric29icon_post
Kit 2 zone : non

Vous pouvez critiquer la qualité de l'installation...C'est du travail d'arcandier comme on dit par chez nous.

Message édité par : cedric29 / 05-04-2017 13:08

icon_pieces jointes Pièces jointes 1
cedric29 cedric29icon_post
les nourrices :
icon_pieces jointes Pièces jointes 1
fifi fifiicon_post
Salut cedric

Regarde la doc que je met un peu plus bas, tout est expliqué