bonjour,
on me propose de faire une mise en service d'une pac HT daikin.
seul hic,suis pas agree et connait pas les reglages....
la partie fluide et raccordement pas de probleme,mais les reglages pour un plancher chauffant quels sont-ils?pieges a eviter?
comment rentre -ton dans la programmation?
merci
cedric29
Ton client risque d'avoir des petits soucis de garanties si tu n'es pas agrée
La ht altherma n'est pas la plus simple.
Il faut entrer dans le mode réglage(module extérieur) pour ouvrir les détendeurs du module intérieur avant le tirage au vide ,car il est possible d'y piéger de l'azote lors du test étanchéité et risque de défaut hp
Pour les réglages loi d'eau etc ,un manuel devrait etre livrer avec la pac ,et au pire la hotline daikin.
Va voir ici
http://www.service-clients-daikin.fr/downloads/Pompes-a-chaleur-Air-Eau-Modes-d-emploi_t10473.html
La tienne pourrait être celle la
http://www.service-clients-daikin.fr/file/93706/
imecom
oki merci.
je vais pas prendre de risque alors.
vais me renseigner pour une formation
cedric29
Sage décision :)
alexis79
bonjour
j'ai fais le stage daikin altherma ht
pour l'ouverture des détendeur il faut rentres le code 21 a l'aide des switch du groupe ext
pris de tête au début
si tu veux d'autre explication dit le
bon courage
duss
Bonsoir
Je connais bien la bete, mais une HT pour du plancher? :#
La régulation est sympa, mais le manuel livrer avec est plus compliquer qu'une femme. :paf
Je vais pas te faire la liste des piéges mais ils sont nombreux, je te déconseille de faire la mise en service sans avoir fait la formation.
Doué en tout, Bon à rien!
discus
Salut les FRIGOLOS je ne suis pas spécialiste des altherma mais connaissant DAIKIN et leur technologie, j'éviterais de me lancer dans un truc que je maitrise pas.Attention aux report de responsabilités......... et de garantie.Une formation DAIKIN serait la bien venue.
@+DISCUS
discus
Au fait pourquoi une HT sur du plancher ?? :# :#
@+DISCUS
imecom
salut,
vii bonne reponse,une HT pour du plancher..
je dois recontacter l'installateur,je vais demander plus de precision..
je vous tiendrait au courant.
en tout cas j'ai retenu que faire une mise en service altherma c pas gagne.
suis agree atlantic,chez eux pas grand chose a faire.tout est parametre pratiquement d'origine.
a+
Evilclad
Salut je suis technicien chez daikin de nanterre. Faire une mise en service toi meme t'annulera la garantit. Pour ke fonctionnement des altherma je connais pas trop car je suis specialisé sur les vrv surtout mais si tu a besoin de la documentation technique sur ton altherma. Donne moi le model je te l'enverai par e-mail.