Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service »» VRV III 3 TUBES

VRV III 3 TUBES #10205

8Contributeur(s)
acmanolivierclimadelclimatisationNopPLmarsdussagfroid
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
duss dussicon_post
Salut,

Il y a les lignes, avec une charge pour 2 des trois tubes, le complément pour les boites, et encore pour les UI's ça fait vite du monde à nourrir !

Pour la récup, il faut enlever au moins le complément, puis pump down avec le code de service (code 61 pas sur!), et comme cela à déjà été dit le groupe va se mettre en by-pass à 3 bars. A partir de là c'est pompe de récup vannes fermées (code 21 sur!).

Mais pour vider le plus gros moi je me prend pas la tête, je prend plusieurs bouteilles de récups, tout en mode chaud à fond et tu fait cracher la ligne liquide directement dans la bouteille bien tirer au vide. Elles vont se remplir toutes seules comme des Irlandais à la saint Patrick, tu laisse pomper ta bouteille tout ce qu'elle peut et tu change quand elle à plus soif.
Pas besoin de les remplir à fond tu en à plusieurs, si ça veut bien faire en 1h30 c'est régler.
Petite variante, tu peut brancher la vanne vapeur de la bouteille sur l'aspi pour faire descendre la pression dans celle-ci et optimiser le remplissage, mais ça c'est si tu est un peut court en bouteille.
Doué en tout, Bon à rien!

Message édité par : duss / 30-10-2015 10:58


Message édité par : duss / 30-10-2015 10:59

PL PLicon_post
Bonjour. Plus de nouvelles de notre ami acman ?
Si ne n'est pas moi qui effectué la MES j'en profite pour tout récupérer, ainsi je vois si la charge correspond à la plaque signalétique+complément de charge.
Pat
agfroid agfroidicon_post
salut les gars

Abdel il y a un truc que j'ai pas compris, pourquoi une charge serait différente selon la hauteur?
Plus de longueur de tuyauterie tout simplement?
si c'est ça oui je suis un peu con ^^

A+
PL PLicon_post
Bonjour. Ce que voulait expliqué adel est certainement cela: un exemple valable pour le VRV IV
" Lorsque l'unité extérieure est situé à plus de 40 m en dessous de l'unité intérieure la plus haute,
en mode chaud, la température de condensation cible chute.
ll est donc nécessaire de la remonter en entrant ce paramètre afin de rehausser le pression de
liquide. (Attention il y a également des modifications physiques à apporter à l'installation, voir
conditions d'installation)."
"Lorsque l'unité extérieure est située à plus de 50 m au dessus de l'unité intérieure la plus basse,
en mode froid, la pression de liquide peut augmenter anormalement à l'entrée du détendeur de
l'unité intérieure (pression liquide unité int. = pression liquide unité ext. + pression statique due
au dénivelé).
Une trop grande pression de liquide peut provoquer des problèmes sur le fonctionnement du
détendeur de l'unité intérieure. C'est pourquoi sur ce type d'installation, la pression de liquide
extérieure doit être limitée."
Pat
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Salut greg et bonne journée à tous.
tout a fait greg .
c est a cause de la longueur supplémentaire. Mais pas que ca .
Pour une utilisation standart et un taux de connection normal
Le diamettre " normal" a un coefficient x ou y ou z .
a cause de la longueur suplementaire et pour palier au pertes de charge on passera pour la meme installation a un diamettre superieur.si en plus le taux de connection et de 130 % le diametre sera d autant plus important . Donc le coefficient pour determiner
la charge supplémentaire passera du simple a quasi double .
Mais a ce stade on est toujour loin de la charge additionnelle qui soit equivalente a la charge plaquée chez daikin .
par contre si on est avec une instal qui a plusieur vrv couplés ensemble et qui a une fort taux de connection plus gros dénivelé et grnade longeur dans ce cas un autre coefficient de corection s ajoute
et dans ce cas possible d avoir une chargenaditionnelle equivalente acelle initiallle .
Perso pas encore rencontré sur daikin mais sur mitsu tout lentemps
car eux il ne charge que la quantité necessaire au vrv uniquement.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
agfroid agfroidicon_post
merci PL et Abdel ;)