Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service »» PAC air/eau Bizone DAIKIN, pb débit

PAC air/eau Bizone DAIKIN, pb débit#11306

4Contributeur(s)
cedric29fifiNopSFroid
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Nop Nopicon_post
ils chauffent tes radiateur avec 2.5L/min ???
c'est le débit que tu as au pire dans 1 boucle de pc

pour la soupape différentiel , ca fera tourner la pac en court cycle , mais ca chauffera pas tes radiateurs.
a mon avis , planqué dans un coin , tu as un multicouche pincé.

nop
SFroid SFroidicon_post
bonsoir a tous les frigolos

dans la logique tu a une vanne 3 voie dans ton module pour la régulation du plancher donc retour d'eau assuré par celle ci par contre pour ta zone radiateur effectivement si tète thermostatique fermé plus de débit donc installer une vanne de pression différentielle au plus prés du module comme préciser par mes confrère tu a combien de circulateur une pour les 2 zone ou 2 circulateur ?

cordialement
cedric29 cedric29icon_post
j'ai 2 circulateurs.

J'ai posé la vanne différentiel hier, plus de défaut débit.
Par contre, j'ai constaté que les départ/retour radiateurs sont inversé.
Le départ /retour PC étant lui aussi inversé quand j'ai démarré mon intervention...
Bonne nouvelle l'ecs était bien raccordé

Quand ça veut pas , ça veut pas

Message édité par : cedric29 / 06-04-2017 07:41