ils chauffent tes radiateur avec 2.5L/min ???
c'est le débit que tu as au pire dans 1 boucle de pc
pour la soupape différentiel , ca fera tourner la pac en court cycle , mais ca chauffera pas tes radiateurs.
a mon avis , planqué dans un coin , tu as un multicouche pincé.
nop
SFroid
bonsoir a tous les frigolos
dans la logique tu a une vanne 3 voie dans ton module pour la régulation du plancher donc retour d'eau assuré par celle ci par contre pour ta zone radiateur effectivement si tète thermostatique fermé plus de débit donc installer une vanne de pression différentielle au plus prés du module comme préciser par mes confrère tu a combien de circulateur une pour les 2 zone ou 2 circulateur ?
cordialement
cedric29
j'ai 2 circulateurs.
J'ai posé la vanne différentiel hier, plus de défaut débit.
Par contre, j'ai constaté que les départ/retour radiateurs sont inversé.
Le départ /retour PC étant lui aussi inversé quand j'ai démarré mon intervention...
Bonne nouvelle l'ecs était bien raccordé