dmarco dmarcoicon_post
Salut Flocon_bleu,

Quel pourcentage de nappes avez-vous condamné??

Si le % est trop important... le rendement du condenseur est cetainement pertiurbé! ... d'où un potentiel de bruit dans la ligne liquide!

Où en êtes-vous avec le remplacement dont vous parlez??

A+
icon_post
Salut Marco,

Si je me rappel bien il y a 75 nappes sur le circuit et nous avons du en condamné 3,4. Je pense que c'est négligeable.
Concernant les batteries, elles vont être changées à partir de lundi.
Je vous tiendrais au courant si j'effectue la mise en service.

A++
icon_post
Quelle est la différence entre une batterie imbriquée et une batterie séparée? ;-)
icon_post
Ca y es!!
J'ai participé pendant 2 jours au changement des condenseurs et vous allez pas y croire, nous avons retiré 69 kg + 131 kg de fluide alors que, je le rappel, la plaque signalitique indique 34 + 34 :paf ... mdr!!
Et donc nous pouvons en conclure un manque de fluide dans le circuit 1 (69 kg).
Merci à tous pour vos commentaires et bien joué pour ceux qui ont trouvé!! :=!
A bientôt pour de nouvelles pannes.

Flocon Bleu