Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service »» [Résolu] - Probléme a la mise en route multisplit daikin

[Résolu] - Probléme a la mise en route multisplit daikin#4709

19Contributeur(s)
tautaurfifiEvilcladglaglafifitugadmarcospv49vercorcrisadelclimatisationFab02xaviercPLAACmimifrigomarslulu06agfroidboostermarcel11
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut et bonne journee a ts
pour ce qui est du gaz qui s echappe,je supose que tu parle des unités interieures,non ? si oui,dans ce cas rien d anormal.car la casi totalité des constructeurs mettent de l azote dans les UI pour evité que de l humidité s y introduit.donc c est de l azote que tu as laché en l air et en soit aucune importance ni icidence sur le fonctionnement.
pour ce qui est des 30 bar sur la hp ainsi que la bp il y a eu 3 remarques qui me semble importantes.
1= comme la fait remarqué l ami spv,30 bar en mode chaud c est normal,mais dans ton cas ca ne l ai pas,car le cp ne fonctionne pas assez longtemps pour atteindre cette pression de fonctionnement.1 minute de fonctionnement avec une meme instalation qui n a aucun probleme, en mode chaud le cp n atteindra meme pas les 24 bar ( au R410) donc il y a bien un probleme.
2=l ami demarco donne aussi une cause probable : les manos qui bypassent.apres tirage au vide as tu bien fermé le mano sur la hp et bp? et le flexible bp l as tu bien mis sur la valve bp?
3= l ami vercorcis ( je crois) a posé une question qui me semble tres pertinante.est tu sur que c est du fluide frigorigene que contient ton unité exterieur?? .et pour moi non. pourquoi???, si on prend en concederation le fait que ce soit une premier mise en route sur cette installation,et que celle ci ne fonctionne qu une minute aller soyons genereux et disons qu elle fonctionne meme 10 minutes ce n est tjr pas assez suffisant pour que le cp puisse atteindre 30 bar en HP ( en mode chaud avec cette pression cela veut dire que ton cp a deja atteint sa vitesse de croisiere et qu il a ete stabiliser depuis un certain temps) en mode froid cela vaudrais dire que ta carte ne regule pas les vitesses de ventilation sur le condenseur et que le circuit fonctionne avec une pression HP de 6 a 8 bar superieur a la pression normal.mais bon la je m eloigne un peu. donc puisque les 30 bar en hp ne sont pas le resultat du travail du cp ,d ou vient elles????
pour moi ton UE qui a ete reconditionée ne contient rien d autre que de l azote :b . et mon raisonnement est le suivant= si on integre bien le fait que le cp en aussi peu de temps ne peu comprimer a cette pression.et que en se basant sur la pression bp qui est casi equivalente a la hp je dirais que c est bien que de l azote qu il y a dans ton instal. si c etait un melange fluide azote t auras une hp elevée et une bp elevée mais dans ce cas le differentiel HP/BP serai plus important.
si tu veux en etre sur, tu met tes mano sur ton installation,et puisque celle ci est a l arret depuis X temps si les pressions chutent a + ou - 10 bar.c est que tu ne prenait pas la bp et que tu as un autre soucis,a ce moment tu laisse tourné puis tu releve le code defaut et tu nous le comunique.
si au contraire les pressions reste elevées tu n aura plus qu a faire intervenir un frigoriste pour chasser l azote et tiré au vide avec un vaccum ( le tirage au vide basé sur X Heures ne veux rien dire) et pour qu il te fasse une recharge selon la plaque signalitique.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
tautaur tautauricon_post
Bonjour

je vous remercie pour toutes ces réponses.

a mon avis c'est bien du gaz qu'il y a.

le peut qui c'est echapé puait bien le gaz et il y avais aussi un peut d'huile de clouer verte., le gaz en s'évaporant laisser une crème blanche.

j'ai appeler le frigoriste du village que je connait un peut, on va voir si il me rappelle rapidement ( je lui ai laisser un message )

si pas de nouvelle ce soir, je retranche les manos et je vous tient au courant, avec photos a l'appuis.

merci en tout cas de votre aide.

@+

adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
la creme en question c est bien l huile qui au contacte de fluide qui s evapore la fait imulssioné,et la monte en mayonnaise :-P .c est peitite fuite s est produit au niveau de l ue je supose?
en attendant que le frigoriste passe,rien ne t empeche de relevé les pression avec la clim a l arret et nous les comuniquer.si tu as une telcommande filaire quel code defaut as tu?? si c est une infrarouge appuy sur cancel puis fait defiler les codes jusqu a ce que tun as un bip long est different des autre a ce moment le code correspond a la panne que detecte la carte,et tu nous le communique aussi.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Fab02 Fab02icon_post
Bonjour à tous,

sur ce genre de groupes, il n'y a pas de prise BP, juste les deux au niveau des vannes de service, donc en mode chaud, les deux sont sur la HP...

Par contre, quel est l'interet d'avoir mis 3 x 5kw au cul du groupe? Cette combinaison ne sort que 3,46kw en chaud (à +7°c ext) et 3kw en froid par terminaux. De plus, les 50 de chez daikin sont connues pour avoir des problèmes de régul, ça souffle tout le temps...

Bonne journée...
tautaur tautauricon_post
Bonjour
 
Ok je vais donc remettre les manos ce soir et refaire un test avec photos a l’appuis.
J’essayerai aussi de trouver un code d’erreur.
 
Pour répondre au pourquoi de cette installation c’est bien simple.
 
Je en veut faire que du refroidissement ( j’ai un plancher chauffant couplé a une pac daikin pour le chauffage )
J’avais une grande pièce de 80m2 a climatiser + une chambre de 25m2
J’ai donc mis 2 unités de 5kw dans la grande pièce de vie, et je vais les utiliser a vitesse moyenne.
La 3éme unité est dans notre chambre, elle va tourner a petite vitesse.
Je pense donc avoir 7-8kw sur la grande pièce et 1-2kw sur la chambre.
 
De plus c’est le tarif obtenu qui ma fait pencher pour cette installation.
J’ai payé 1950€ le lot 1 x 5MXS90 + 3 x CTXG50EW
Je pense que ce tarif est imbattable a moins qu’un gros soucis se déclare sur mes problèmes de mise en route.
 
A suivre
xavierc xaviercicon_post
Citation : Fab02 

Bonjour à tous,

sur ce genre de groupes, il n'y a pas de prise BP, juste les deux au niveau des vannes de service, donc en mode chaud, les deux sont sur la HP...

Par contre, quel est l'interet d'avoir mis 3 x 5kw au cul du groupe? Cette combinaison ne sort que 3,46kw en chaud (à +7°c ext) et 3kw en froid par terminaux. De plus, les 50 de chez daikin sont connues pour avoir des problèmes de régul, ça souffle tout le temps...

Bonne journée...  

Bonjour,
Si l'installation est déséquilibrée, cela ne va surement pas favoriser le fonctionnement :paf
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
apres la remarque de fab concernant les puissances. ce qui me turlipine c est que le cp demarre,et que la carte ne se met meme pas en defaut d inadequation de puissance entre ue/ui.malgrés le manque de puissance de l ue,tu poura faire fonctioner ta clim une fois le probleme resolu. il faudra que tu demande au frigoriste qui intervient de te mettre une des 3 clim en mode prioritaire. c est a dire que comme te l a deja dit l ami fab,les 3 ui ne pourons pas fournir la puissance dont elles sont capables,du fait que l ue est moins puissante. on programmant une des 3 en mode prioiritaire,ainsi,meme si les 3 sont en demande la carte eterieur donnera la priorité a celle que tu aura programmé donc cette derniere sera a 100% de ses capacité,tandis que les 2 autre serons a capacité inferieur jusqu a ce que la prioritaire arrive a consigne ensuite les 2 autres verrons leur puissance augmentées jusqu a ce qulles atteignent la consigne ainsi de suite.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
tautaur tautauricon_post
Bonjour

Je vais donc ce soir mettre une unité en prioritaire

Je vais refaire un test sans les manos au cas ou ils aurait bypassé

Quand au problème de puissance, j suis au courant, cela ne me gêne pas, et je suis conforme au abaque pour ce groupe, le problème ne doit pas venir de la.

Une autre chose que je trouve bizarre, c est que la platine de test de l unité extérieure n à aucune Led qui s allume. Même pas la Led verte.

Bref à suivre, mon frigoriste doit passer lundi dans l après midi.

PL PLicon_post
Bonjour. On resume :b , la prise de pression sert en hp en mode chaud et bp en mode froid, ètes vous d'accord? les manos sont'ils adaptés? en inverter il faut le temps au temps! environ 20 à 30 min avant que l'istallation soit en puissance "normale" de plus sur ce type de materiel il y a peut etre un complement de charge à effectuer? 20gr par metre au dela de X mètre, c'est à dire qu'il faut additionner les lignes liquides des 3 appareils, 25m par appareil ou le total? test azote du circuit à 38 bars mini pendant 2 à 3 heures mini éffèctué? Mettre les manos c'est bien mais à chaque fois -100grs en moins, à moins que tu ramene tout au groupe? A mon avis tout est question d'une MES correcte. Pour les cablagge bien verifier que l'ui 1 va evec le circuit 1 etc.....
Pat
AAC AACicon_post
Citation : adelclimatisation 

re
apres la remarque de fab concernant les puissances. ce qui me turlipine c est que le cp demarre,et que la carte ne se met meme pas en defaut d inadequation de puissance entre ue/ui.malgrés le manque de puissance de l ue,tu poura faire fonctioner ta clim une fois le probleme resolu. il faudra que tu demande au frigoriste qui intervient de te mettre une des 3 clim en mode prioritaire. c est a dire que comme te l a deja dit l ami fab,les 3 ui ne pourons pas fournir la puissance dont elles sont capables,du fait que l ue est moins puissante. on programmant une des 3 en mode prioiritaire,ainsi,meme si les 3 sont en demande la carte eterieur donnera la priorité a celle que tu aura programmé donc cette derniere sera a 100% de ses capacité,tandis que les 2 autre serons a capacité inferieur jusqu a ce que la prioritaire arrive a consigne ensuite les 2 autres verrons leur puissance augmentées jusqu a ce qulles atteignent la consigne ainsi de suite.
cordialement
maclimatisation.com
 


Bonjour,

dans ton premier post tu dis avoir une tension de 248V, peut-être qu'un élement du circuit n'a pas supporté une surtension supérieure. En effet cet appareil est prévu pour 230V et en régle générale + ou - 10%. Si la tension a été dépassé à un moment donné il se peut qu'un carte ait pris une claque. Ce serait la raison pour laquelle tu n'ait aucune LED qui s'éclaire. Recherche et vérifie la continuité sur les petits fusibles de tes cartes (en général 1 à 2). Par contre cela n'explique pas tes pressions. Je pense, comme Adel ci dessus, que le groupe a peut être été rempli d'azote lors de son reconditionnement.

Bon courage.