Je crois, après avoir écouté ton enregistrement, qu'en effet le condenseur à vraiment un souci, par contre difficile à déterminer si c'est le ventilo ou le comp? Le technicien à surement raison changer le tout.
Pat
Update :
il y a qq semaines, le groupe extérieure a été remplacé sans résultats !
Hier le tout (UI et UE, cuivre) a été remplacé par un modelé de la même gamme plus puissant FTXS25K/RXS25 et le meme bruit est present :paf
Message édité par : spiider / 30-11-2012 10:33
petit fichier audio (daikinFTX25.zip) pris avec le telephone a cote de l'UE..
c'est un fichier zip (car les mp3 ne sont permis) mais il y a un mp3 a l'interieur...
Sa siffle ou bien c'est un bruit de vibration pour toi?
duss
Bonsoir,
Là c'est du lourd,on dirai fortement un bruit de by-pass avec de la bulle ou de l'huile voir un débit de fluide instable.
On entend bien le compresseur baisser de régime et rapidement.
Est ce que la production est convenable à l'intérieur?
Si aprés le remplaçement de l'ensemble à neuf le probléme est toujours le meme il ne reste plus qu'un facteur commun potentiellement responsable, l'installateur :-D
Peut etre que certains pourront valider mais est ce que la longeur de conduit ne serai pas trop en dessous de la longeur mini :# moi je ne m'en suis jamais préocuper et n'ai jamais eu de probléme, mais je ne fait pas trop de DAIKIN alors peut etre?
Doué en tout, Bon à rien!
Visiteur
Bsr as tu essayé en mode clim? on dirai plus a mon avis le bruit d'un debit de fuite.
nono95520
Je confirme on dirais un passage de fluide. Est ce le bon diamètre de tuyauterie?
normalement longueur mini admissible 1.5m et max 20m donc OK
Diamètre ext gaz: 9.5mm et liquide: 6.4mm
Et le groupe est préchargé pour 10m donc pas de complément a faire.
Essaye en mode froid si tu as les même symptome.
nono95520
Sur ton groupe et ton UI tu as une année peux tu nous la donné s'il te plait?
Je suis déja intervenu chez un client, pour une clim soit disant de 3ans, (sa date d'il y'a un an), le groupe installé était un R22 de 2002 :-) bonjour la tête du client
fifi
Bonsoir
Si tout à été changé la seule chose qui reste ce sont les cuivres: coude pincé ou écrasé :#
À ton installateur Dr chercher par là
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
duss
Est ce que l'installateur à remis du fluide à la mise en service?