Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service »» cycle court pac daikin ERHQ007BBV3 et EKHBH008BB3V3

cycle court pac daikin ERHQ007BBV3 et EKHBH008BB3V3#5462

8Contributeur(s)
marie25AdrienPLxaviercavanlarmarsjpaul_56oxtar
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
marie25 marie25icon_post
Citation : avanlar 

bnjour tout le monde;
1 : si entre ton depart et ton retour tu a pas 10 difference ta peu etre un filtre tamis quelque part ki t empeche la circulation.

2: ta que un planche chauffant ou ta des radiateur avec une modulation plancher chauffant

3:pour regler ta courbe de chauffage en chauffage il faudrai mettre 30 degre en retour de pac et 38 en depart ou 0.7 dans certain parametre

4: il faut prendre la temperature maximale sur la plaque sinalitique dehors sur la pac et le mettre dans ton paramettre pour evite que ta pac fait des court cycle

5:ta une sonde a l exterieur +une sonde o depart ou o retour+un thermostat d ambience ou une sonde ambience?

6: dans les parametre il faut regarder si ta un decalage a tu un pourcentage o niveau de t ai sonde

7: vous avez qu un systeme de chauffage ou vous avez une chemine ou granule dans une piece de chez vous ,vous etes en appoint electrique ou hydraulique

8:il faut regler la consigne de chauffage maximun et minimun(pas le thermosstat ,dans votre regulation)

9:si vous arriver a rentre dans vos parametre ,envoi nous la reference de la reulation et la pac et puis si vous avez la notice en format informatique je regarderai les parametre  


Pour répondre à plusieurs questions, mon installation est toute neuve, donc sous garantie et l'installateur va me rappeler lundi.
Le circulateur fonctionne correctement et le filtre tamis n'est pas bouché; on entend bien les débits d'eau dans les nourrices.

La pac alimente uniquement un plancher chauffant, je fonctionne sans apport autre et sans thermostat d'ambiance, uniquement en loi d'eau.
Alors en effet, je pense que le réglage de la loi d'eau est à l'origine de mes cycles courts. la pac fonctionne en cycle court car mon paramètre de départ d'eau à 25°C est beaucoup trop bas par rapport aux capacités de la pac à température ambiante extérieure élevée.
Ce matin j'ai modifié ma loi d'eau ainsi : -10° 40° et 14° 29°, de sorte à avoir un départ eau à 29°( fonctionner à la limite basse de l'inverter).

Résultat : pac en fonction pendant 1h30 sans cycle court. Arrêt pendant 1h, puis redémarrage pendant 1h20 environ. L'inverter régule la pac à environ 700W. Ca commence à bien fonctionner.

Message édité par : marie25 / 07-10-2012 15:53

avanlar avanlaricon_post
En general une fois bien regler , cest pas mal la pompe a chaleur
jpaul_56 jpaul_56icon_post
Avec un départ à 29° pour 14° extérieur ... il ne fait pas trop chaud à l'intérieur?
Départ 40° à -10, ca fait du 34,5°C à 0°...
Pour les courts cycles avec un départ à 25° à 15°... Il est possible que la puissance minimum est trop importante et un tampon permettrait de gérer les courts cycles.
mais peut etre que à 15° extérieur tu n'as pas besoin de chauffer...
utilises tu ta PAC pour l'ECS?
marie25 marie25icon_post
Citation : avanlar 

En general une fois bien regler , cest pas mal la pompe a chaleur  


C'est un peu l'objectif pour moi et la planète lol

Sauf que avec une pac il faut être et patient vu l'inertie d'un plancher. Je pensais avoir supprimé les cycles courts sauf que lorsque les températures départ et retour du plancher finissent par se stabiliser vers la consigne de la loi d'eau soit 29.C dans mon cas pour des températures supérieures à 14°C, ben le yoyo recommence: démarrage pac 2 minutes puis arrêt 5 et ainsi de suite ! un vrai casse tête! :paf
Je vais faire un test en "applatissant" la loi d'eau: -10 40 et 14 32°C.
marie25 marie25icon_post
Citation : jpaul_56 

Avec un départ à 29° pour 14° extérieur ... il ne fait pas trop chaud à l'intérieur?
Départ 40° à -10, ca fait du 34,5°C à 0°...
Pour les courts cycles avec un départ à 25° à 15°... Il est possible que la puissance minimum est trop importante et un tampon permettrait de gérer les courts cycles.
mais peut etre que à 15° extérieur tu n'as pas besoin de chauffer...
utilises tu ta PAC pour l'ECS? 


Pas de ECS sur la pac; ca aurait aidé à réduire les cycles courts.
La température ambiante se maintient sous les 20°C avec la loi d'eau.
oxtar oxtaricon_post
Bonsoir
D accord avec jpaul, à température douce extérieure la Pac est trop puissante, je ne dis pas que l installateur c est planter, mais ces Pac sont réguler sur. La température de départ chose qui est aberrante sur un plancher. Du coup avec une température de retour à 22-23 et une consigne à 25 la Pac démarre monte très vite en température au départ et coupe car elle a atteint sa consigne :paf. Chose qui n est pas le cas lors de température faible , car la consigne est plus haute et les déperditions on augmenter.
Pour les 25 de consigne c est très bien sa suffit largement , vous serrez à 30 quand il fera 0-5° c extérieure , ou alors il y a un problème sur le plancher
marie25 marie25icon_post
Bonjour à tous,

Mon installateur sans ballon tampon me convient très bien. Après quelques essais, je suis arrivé à un fonctionnement très satisfaisant de ma pac sans cycle court.

J'ai modifié ma loi d'eau de sorte à avoir un départ eau à 31°C avec un retour qui se situe vers 20°C, par conséquent un delta T suffisant pour assurer un cycle long du compresseur. Ensuite étant donné que la régulation est fonction de l'écart de température départ et retour plancher, et pour éviter les cycles de 3 et 5 minutes du circulateur, j'ai remis en service le thermostat d'ambiance qui me permet également de stopper la pac en cas d'apport solaire.
J optimise la loi d'eau de sorte que la ma régulation du thermostat d' ambiance ( +/- 0,2°C) corresponde à un relatif équilibre des températures départ et retour plancher. Ainsi le thermostat va couper ma pac et mon plancher est équilibré en température.

Par ailleurs je n'ai pas non plus de surchauffe, tout au plus 0,2°C. Maintenant que les températures extérieures vont gentillement baisser j'affinerai la loi d'eau aux températures basses.

Tout est clair ?

Message édité par : marie25 / 15-10-2012 12:24