Quand je te parle de réchauffage d'air c'est sur l'air introduit et non pas sur l'air extrait
La coupure bp se produit par t° ext basse ou toutes les nuits ?

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
nh3 nh3icon_post
filtres propres ...........DT important ......... Manque de charge ???
fifi fifiicon_post

Avec 4° de sous refroidissement on est pas loin de la vérité je pense
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Peio Peioicon_post
Salut,
Rien à rajouter, sinon que j'aimerais bien savoir ce qu'elle réchauffe, l'eau de ta PAC.
Tu es sûr de ton sous-refroidissement, tu n'as pas un voyant liquide ? Ca ressemble un peu à un manque de charge tout ça :# .A moins que ton extracteur s'arrête la nuit, mais je n'y crois pas trop. Et qu'est-ce qui la régule cette PAC au fait ?