Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service »» Etang Besoin d'avis

Etang Besoin d'avis#8876

7Contributeur(s)
avanlarAircofrigoSFroidmarsdmarcoadelclimatisationLukycold
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
avanlar avanlaricon_post
d après internet un ruisseau a une vitesse 2 m3/s)
dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir,

Il y a donc +/- 2 ans d'attente avant le lancement des travaux d'installation ... Profites-en pour tenir un cahier des différentes températures, à période régulière durant ce temps.
Par exemple, °C de cet étang ( en haut et en profondeur ) pour connaître les variations annuelles, °C de l'eau de ce ruisseau de remplissage ( température qui doit varier en fonction des saisons ), °C de l'eau envoyée chez ces agriculteurs ( et si possible, les températures " acceptables " pour leurs besoins ), ect ect ...
Toutes ces infos te fourniront un ensemble de données pour faire un bilan le plus précis possible.

Il serait con, après avoir fait ton investissement, de te rendre compte que tu manques quelques pourcents de puissance pour être tip-top!! :b

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Salut avanlar ,
Ton etant pourrais te permettre de faire du free cooling pour l ete .
Un echangeur interlediaire entre le primaire " ton etang" et le secondaire ton reseau interne ventilo convecteur basics ou eventuellement des poutres froides pour un regime a 18/15c . Ce sera excelent pour de la climatisation " rafraîchissement" quasi gratuite .
Pour la pompe a chaleur tu va te retrouver coincé avec certaines marques . Car avec une entree d eau a 7c tu troutrevra pile poile dans la plage qui interdira le fonctionnement de la pac . Risque de gele de l echangeur . Tu sera a 7 en entree a 2 en sortie avec une bp négative . Ca c est dans la configuration sans echangeur intermediaire ;-) Donc selectionne une pac qui admet une entree d eau assez basse . Car avec un echangeur intermediaire ton secondaire sera plus frais que 7c . Interet a glycole tout ca . Les seul constructeur que je connaissent et qui permettent des entree d eau assez basse c est trane . Mais la on parle de quelques centaines de kw .
Si non il y a une marque allemande qui admet jusqu a 6 c en entree echangeur a condition de baisser la consigne de sécurité antigel et de glycoler le circuit.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonsoir,

et il faut vérifier la législation!!

peut-on plonger un échangeur avec du FF dans un étang qui alimente en eau les champs voir les animaux d'élevages??

je pense que non et qu'il te faudra faire un circuit échangeur intermédiaire.

de toute façons vu que tu dois seulement construire ce logement , tu te dois de bâtir directement du passif ; super isolé qui ne nécessite que peu ou pas d'énergie pour chauffer.

l'avenir c'est ça!!!!

et ainsi pas besoin de te casser le derrière à investir dans des systèmes de chauffage complexe


à+
dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir,

Citation : Avanlar j esserai de mettre un thermomètre enregistreur de température pendant 1 ans ...

Lorsque je parlais d'avoir des relevés, c'était bien ... DES relevés, en plusieurs points! Ce qui impliquerait donc ... plusieurs enregistreurs et/ou ... plusieurs déplacements sur site.

Voire même, carrrément faire une petite enquête pour savoir l'historique du flux de ce ruisseau sur des années!! Aujourd'hui, tu as 2M3/s, mais, il y a 1 an, c'était ( peut-être ) 5M3/s !! Tu n'en sais rien!!

Plus tu auras d'infos => mieux ce sera!!

Citation : Aircofrigo ... de toute façons vu que tu dois seulement construire ce logement , tu te dois de bâtir directement du passif ; super isolé qui ne nécessite que peu ou pas d'énergie pour chauffer.

Attention aux risques de se lancer tête baissée!!

Il ne faut pas écarter le fameux " réchauffement climatique "!!

Actuellement, ce ruisseau est ( certainement ) alimenté par de la fonte de glaces, ce qui sous-entend également ... qu'avec les années, cette source providentielle, pourraît être amenée à se tarrir ou stout du moins s'amenuiser!!

Or, s'il n'y a plus d'eau à l'alimentation, cet étang ... serait, lui aussi, amené à réduire son emprise ( voire disparaître )!! Et donc, toute cette installation rendue vaine laisserait notre ami ... dans la panade!!

Message édité par : dmarco / 27-09-2014 21:36

Lukycold Lukycoldicon_post
Salut Avanlar

Si tu peux disposer du captage au niveau du débit et qu'il soit assez constant tu peux peut être envisage une pico centrale.
avanlar avanlaricon_post
salut a tous merci cest sympa

Dans l idée ca peut fonctionne,met a bien contrôler,tout les point.

Il faut que j essai de comprend d'ou l eau arriver ,elle part d'ou exactement.

Moi je me disai dans le principe ,je plonge des tuyaux dans le lac,puis un échangeur eau/eau,puis a nouveau fluide eau fluide avec la pompe a chaleur.

quelle appareil je pourrai mesure le debit d eau?

je posede un debimetre qui va 0 a 15 L/min

ca exite des plus gros


je prefere avoir des avis,apres tout se calcul
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour,
Citation : avanlar 
Il faut que j essaie de comprendre d'ou l'eau arrive ,elle part d'ou exactement.


Une simple carte IGN ( ou mieux, une carte d'état major ) , des documents glânés sur internet et/ou les écologistes du coin pourront te fournir un tas d'informations à ce sujet! Sans oublier que tu puisses voir à l'oeil nu si les berges de ce ruisseau sont entretenues ... Ou si ce n'est qu'un petit ru d'eau " perdue " qui passe par là involontairement ( ou pas )!!

Un petit conseil: Fais ta petite enquète discrètement!! Les écologistes pourraient se retrouver sur ton dos, en imaginant que tu vas polluer " leur " ruisseau! :b

@+
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour,
Citation : avanlar 
Il faut que j essaie de comprendre d'ou l'eau arrive ,elle part d'ou exactement.


Une simple carte IGN ( ou mieux, une carte d'état major ) , des documents glânés sur internet et/ou les écologistes du coin pourront te fournir un tas d'informations à ce sujet! Sans oublier que tu puisses voir à l'oeil nu si les berges de ce ruisseau sont entretenues ... Ou si ce n'est qu'un petit ru d'eau " perdue " qui passe par là involontairement ( ou pas )!!

Un petit conseil: Fais ta petite enquète discrètement!! Les écologistes pourraient se retrouver sur ton dos, en imaginant que tu vas polluer " leur " ruisseau! :b

@+
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Salut avanlar et bonne journée à tous
Il faudrai que tu explique un peu tes tuyaux dans le lac . Tu entend quoi par la ?
Un aller retour ouvert ? Un serpentin plongé dans le lac ?
Le serpentain , je ne sais pas si tu aura le droit de la faire . Et meme un circuit ouvert " aller / retour" il me semble que c est interdit aussi . Mais je ne suis pas sur de moi . Renseigne toi d abord .
Le meilleur conseille est celui de maitre airco . Je le partage a 100% . La tune que tu injectera dans une pac injecte la pour avoir la meilleure isolation thermique possible . Il ne sert à rien d avoir une machine qui fabrique de la monnaie si tes poches sont trouées ;-) .
je ne fait pas de particuliers , mais mes client tertiaire ou indus me demandent des conseilles pour leurs baraques . Et je n ai dit pas mieux que maitre airco .
Isolation puis isolation puis encore isolation . A ce moment tu poura t offrir le luxe de convecteur elec :b
Maintenant ton projet de pac est viable a condition de prendre en considération la temperature assez basse du medium .
A ta place je surdimensionnerais l echangeur afin que mq boucle eau evap se rapproche des 7c du lac . Endessous tu aura une perte de puissance . Sachant que les pac sont calculées pour du 12/7c . Donc si tu prend une pac normal . Avant meme que tu la mette en route elle a deja un manque de puissance .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"