Salut les FRIGOLOS, c'est bien beau l'approximation mais tes 6.71 KW, tu les veux quand??????.
Puissance calorifique avec quel delta T ? 30°K ?????
Ca me parait faible: 6.71 KW à un delta T de 30° avec une maison de +ou - 100m²
N'oublies pas de contrôler la puissance de ta clim à la température extérieure souhaitée.
@+DISCUS
bonjour à tous ,
pour la puissance la mesure d'intensité absorbé donne la puissance avec le cop avec vérification au compteur EDF
!!
suivant l’intensité absorbé et la vitesse du compresseur cela donne une bonne idées de la puissance restitué !
je me suis servie de la consommation des années précédente avec un poêles à fioul
et de la quantité de fioul consommée sur une moyenne de 210 jours
donc 1000 litres à 4.76 litres par 24 heurs = avec 80% de rendement donc 3.809 litres x par 10.000 kW diviser par 24 heurs = 1.587 Watts restitué à l'heures !!! à une température de 5 à 7 degrés à extérieure pour 21 à l’intérieure.
et la puissance restituer à 0 degrés du poêles 1.920 Watts
et à -7 à -8 il restitué 2.880 Watts !!
pour 88 m2 et 213 m3 de volume !!
sur bordeaux rare les température en dessous de -5 à - 7 cela peut arriver mais très rarement !!
donc une puissance de 4 kW pour une pompe air air et largement suffisante !!
la mienne de 5.10 kW nominal , à zéro extérieure pour 21 degrés intérieure consomme 571 Watts absorbé pour un cop de 3.6 2.055 Watts restituer
à -7 degrés puissance absorbé 1.170 Watts avec un cop de 3.52 pour 4.10 kW restitué !
voila un peut le fonctionnement de ma pac air air !!
cordialement cathars
Aircofrigo
Citation : cathars pour la puissance la mesure d'intensité absorbé donne la puissance avec le cop avec vérification au compteur EDF
!!
suivant l’intensité absorbé et la vitesse du compresseur cela donne une bonne idées de la puissance restitué !
Bonjour,
vous racontez quoi là? que vous mesurez le I (ok un ampèremètre) et la vitesse du compresseur (avec?? fréquencemètre, oscillo?) pour déterminer la puissance restituée au condenseur :-o
ensuite vous nous donnez des COP..."à zéro 3,6 et à - 7 3,52" là je suppose que vous les avez eu dans les tableaux constructeurs??
freeze
xavierc
Citation : cathars
bonjour à tous ,
pour la puissance la mesure d'intensité absorbé donne la puissance avec le cop avec vérification au compteur EDF
!!
suivant l’intensité absorbé et la vitesse du compresseur cela donne une bonne idées de la puissance restitué !
Citation : Aircofrigo
Citation : cathars pour la puissance la mesure d'intensité absorbé donne la puissance avec le cop avec vérification au compteur EDF
!!
suivant l’intensité absorbé et la vitesse du compresseur cela donne une bonne idées de la puissance restitué !
Bonjour,
vous racontez quoi là? que vous mesurez le I (ok un ampèremètre) et la vitesse du compresseur (avec?? fréquencemètre, oscillo?) pour déterminer la puissance restituée au condenseur :-o
ensuite vous nous donnez des COP..."à zéro 3,6 et à - 7 3,52" là je suppose que vous les avez eu dans les tableaux constructeurs??
freeze
Bonjour,
Comme Airco, j'ai eu une crise de rire, en lisant : "suivant l’intensité absorbé et la vitesse du compresseur cela donne une bonne idées de la puissance restitué ! " foufou
Il a du monter un tachymetre sur son compresseur ... fortich
Allez continue STP ... :=!
Xavier
PS: D'avance merci honte
bonsoir , pas de souci le compresseur à 5 vitesses et les différents régime avec chrono en main me donne déjà la vitesse que j'ai reprise à plusieurs reprise
pris sur compteur EDF
1 vitesse 550 tr/m 498 Watts absorbé en 235 volts x 3.72 = 1.852 Watts restitué
2 vitesses 600 tr/m 600 Watts absorbé en 235 volts x 3.72 = 2.229 Watts restitué
3 vitesses 700 tr/m 900 Watts absorbé en 235 volts x 3.72 = 3.339 Watts restitué
4 vitesses 750 tr/m 1200 Watts absorbé...235 volts x 3.72 = 4.458 Watts restitué
5 vitesses 800 tr/m 1500 Watts absorbé...235 volts x 3.72 = 5.577 Watts restitué
de toute manière les mesures que j'ai trouver sont personnel , et je ne demande à personnes de croire ou ne pas croire les résultats trouver :b !!
jesors jesors
bonsoir ,
je précise les températures et les relevés sont valable à 7 degrés ;-)
bonne soirée
dmarco
Bonsoir cathars,
Vos propos ... plus qu'approximatifs ... n'ont rien à voir avec le réel besoin de calcul concernant les clims!
Ce n'est, de toute façon, pas parce que vous faites un calcul alambiqué chez vous .... que ce calcul peut se généraliser; chaque installation de clim est unique.
Je propose qu'aircofrigo transfère ce topic directement à la section des " blagues " ( si ce n'est à la poubelle ), tant il ne représente pas la phylosophie qui nous anime tous, c'est à dire LE TRAVAIL DANS LES REGLES DE L'ART!!
Bonne soirée.
Aircofrigo
bon tu ne réponds pas!!
tes 3,72 ou 3,6 etc... viennent d'où?
des tableaux du fabricant ou de tes mesures??
allez...
les 3.72 de cop à 7 degrés vienne du fabricant !
les règles de l'art cela m’attriste un peut avec vos grand discourt !!
la première chose à savoir , et il ne faut pas sortir des grandes école pour savoir l'énergie dépenser en chauffage qu'il sois Electrique ou au fioul pour une maison suivant la région ou la surface !!
les factures parle d'elle même !!
enfin c'est vrais que l’Étude thermique et réserver au thermicien et nul ne peut conclure à de bon résultât sauf si monsieur dit le contraire !!
maintenant je veut bien vous envoyer mes coordonner pour vérifier mes dire !
mais ont en revient toujours au faite que la meilleur étude thermique aura des limite suivant les températures extrême en plus ou en moins ont arrivent toujours à une température ou la clim sera en sous-dimensionnement ou surdimensionnent !!
je pense qu'il faut arrêté la , car le débat n'ai pas constructif !!