Salut à tous !
Pour adelclimatisation => c'est du Hitachi (récent, premier été).
Le bornier sur lequel je m'étais raccordé est le bus de liaison entre l'UI et le groupe extérieur, il sert également de câble d'alimentation (autour de 40 Vdc).
Je me suis fait banané comme un gros bleu que je suis. Bizarement, les collègues ne se sont même pas payé ma tête. J'y vois deux raisons.
Soit ils se sont eux aussi fait avoir ! ;-)
Soit ils pensent que mon cas est désespéré ! :-(
Donc je confirme, le secteur n'est pas présent sur la cassette. J'ai sectionné le câble d'alimentation du groupe extérieur et j'y ai ponté le câble d'alimentation pour la pompe.
Depuis tout est rentré dans l'ordre. 8-)


Message édité par : Patoche / 23-06-2009 20:47