Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service »» Surchauffe de 18K

Surchauffe de 18K#10166

9Contributeur(s)
fashcailfrigopatheAircofrigoadelclimatisationjuanpintodmarcoisfcerdussxavierc
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir xavierc et Aircofrigo,

Notre ami a bien dit " AU DELA ... ", et non " en deçà ... ",
D'après la langue française, " au delà " ... signifie qu'on est " au dessus de "la limite imposée ( +55°C ) ...
" en deçà ... " ce serait l'inverse, on serait en dessous de cette limite imposée ( -20°C )!

Donc, je persiste et signe! En deçà de -20°C, ok la résistance électrique est utile, mais au dessus de +55°C ... je n'en vois pas l'utilité! :b

fashcail fashcailicon_post
Oups ... La résistance ce met en fonctionnement en dessous d'une certaine température. De mémoire je crois que c'est à partir de 5°C

Message édité par : fashcail / 28-10-2015 21:13