bonjour je suis sur une installation d'une PAC airwell en mono le problème que j'ai c'est que le client n'arrive pas a atteindre sa température souhaite dans sa maison.
mon installation est de la rénovation donc du radiateur et l'on a mis un ballon de mélange et je n'arrive pas a avoir une température de départ d'eau a 65°C comme il faudrait dont je pense que c'est pour cela que je n'est pas la température souhaite dans la maison.
si quelqu'un a une solution merci.
fifi
Salut zizitoffe
Difficile de te répondre, tu ne donne pas trop de détails sur ton installation :#
-Est ce que tu as fait un bilan thermique?
-Quel est le type de pac que tu utilises?
-Quelles sont les conditions de fonctionnement de ta pac: t° ext, relève de chaudière etc......
- Tu dis que tu as un ballon de mélange: avec un circuit primaire et secondaire ?
Bref donne un max de détails si tu veux qu'on puisse t'aider
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
zizitoffe
c'est une pac airwell 12-4 en autonome quand je dit ballon de mélange c'est a dire que mon primaire arrive d'un cote et je repars de l'autre cote avec mon circuit chauffage secondaire et mais flux sont croiser après au niveaux de l'étude je peut pas en dire plus car moi je suis installateur et je débute dans le métier merci de ta réponse
Peio
Bonjour,
A froid, avec si peu d'information, je dirais que c'est un problème de dimensionnement... encore un appareil sous-dimensionné pour mieux passer en prix.
Quelles sont tes températures retour et départ ?
Es-tu réglé en loi d'eau ou en consigne fixe ? D'usine c'est une loi d'eau qui doit être paramétrée... A quelle température extérieure fais-tu tes essais ?
As-tu 1 ou 2 compresseurs qui tournent lorsque tu peine à monter en température ?
Etc...
Etc...
Etc...
Aircofrigo
bonsoir,
cher zizitoffe, lors de votre premier post en date du 02-01-2010 , demande de ma part vous a été adressée afin que vous passiez par le forum "présentation membre" histoire que nous puissions faire connaissance et vous souhaiter la bienvenu.
donc pour la deuxième fois , je me vois obligé de bloquer votre post.
vos deux post seront ouverts après votre présentation.
merci d'avance pour votre compréhension
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
présentation faite, on ouvre ;-)
Message édité par : Aircofrigo / 08-01-2010 17:38
zizitoffe
salut hotz
lors du fonctionnement de la PAC elle fonctionne avec les 2 comp j'ai un delta de 13 et ma température départ est de 49°C sur mon primaire et sur le secondaire environ 40°C en départ avec un delta de 5°C mais essaie ce sont effectuer avec une température de environ -1.
salut et merci pour votre aide :-)
Peio
Salut,
Je confirme, on n'a que trop peu d'éléments pour être affirmatifs, mais ça ressemble bien à une PAC sous dimensionnée !
Consigne fixe ou loi d'eau ?
zizitoffe
la consigne est en loi d'eau a partir de 5°C extérieur elle doit me donner 65°C départ d'eau mais est ce que cela peut être du a un mauvais branchement hydraulique si possible envoie moi un schéma de branchement hydraulique avec ballon de mélange merci
mimifrigo
bonjour ,
Une pompe à chaleur air / eau voit son rendement chuter avec la température extérieure , vu les températures actuelles , le dégivrage de la batterie doit être fréquent .
zizitoffe
salut
oui tu as raison elle dégivre assez souvent et de toute façon elle fait un dégivrage toute les 50 min et apres elle peut en refaire entre deux