Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service »» distance minimum tuyauterie

distance minimum tuyauterie#1827

6Contributeur(s)
domagukgwened26Peiobillyxozly02
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
domaguk domagukicon_post
Bonjour tout le monde,

J'aimerai savoir la longueur minimum de tuyauterie (s'il y en a une) sur un climatiseur mono-split entre l'unité extérieur et son unité intérieure.
Le cas , c'est la mise en service d'un climatiseur mitsubishi sur un algeco dans une usine et l'électricien à posé l'UE en face de l'UI donc pas de tuyau...

merci
dominique
8-)
icon_post
Salut Dom

J'avoue que je m'étais jamais posé cette question... Tu peux etre plus précis sur la distance réelle entre l'UE et l'UI ?
Il y a quand meme du tuyau mais très peu c'est ça ? :# [addsig]
gwened26 gwened26icon_post
Salut a tous
L'ideal est de laisser un minimum de 3 m de tuyauterie entre l'UI et l'UE
Bonne journée a tous
Peio Peioicon_post
Bonjour,
Chaque constructeur préconise une distance minimum qui dépend du modèle en question (souvent 3 à 5 mètres). Ton distributeur saura te renseigner ou trouver l'information, c'est d'ailleurs son rôle... sinon appelle MITSU : 01 55 68 56 00
Bonne chance
billyx billyxicon_post
bonsoir en general c est écrit dans la doc de montage
et 3 à 5m c est cohérent
ozly02 ozly02icon_post
bonsoir,en general il faut un minimum de trois pour fujitsu,de cinq pour daikin,ca m'ai dejas arrivé et le service daikin preconise d'enlever un peu de gaz ceci pour eviter les coup de belier a plus
domaguk domagukicon_post
Bonsoir,
J'ai pas mesuré ce que j'ai laissé , c'était la longueur d'une fin de couronne, mais grosso modo, il y avait 2 boucles d'une quarantaine de centimètres, et un peu de tuyau droit, il doit y avoir un petit peu moins de 3 mètres.
J'avais jamais vu ça avant une UE bien calée juste en Face de l'UI avec pour seul tuyau de liaison prévu, celui de l'UI.
Je me suis demandé pourquoi il avait pas installé un type Monobloc Windows.

bonne soirée.