Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service »» [Résolu] - Chute anormale de la BP

[Résolu] - Chute anormale de la BP #1904

8Contributeur(s)
christ59adelclimatisationgwened26dmarco
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
icon_post
Bonjour à tous les frigoristes,

Il se trouve que lundi, nous avions une intervention sur un groupe CIAT (LD) pour fuite. Effectivement, nous avons constater plusieurs fuite au niveau du condenseur, nous avons condamné plusieurs nappes en attendant le remplacement de ce dernier, de plus nous avons aussi chargé 20 à 30 kg de 410a.

Bref, le lendemain, défaut antigel-échangeur!!!! "OH MERDE" me dit mon collègue..
Suite à plusieurs essai, nous avons constaté:
Lorsque la HP augmente (ventilo condenseur éteint) la BP se comporte normalement (+3°C) avec SC de 7K et SR de 9K et voyant hyg. plus ou moins "bulleux".
Ensuite, lorsque les ventilos condenseur se mettent en route (à +50°C), la BP chute d'un coup: on passe de +3°C à -7°C,,, Pas très bon tout ça non??
De plus, lors de cette chute de pression, on peut entendre un gros "pishhhhhhhh" au niveau de la ligne liquide, et on entend le liquide qui s'écoule dans la tuyautrie avec le voyant qui bulle de plus en plus.
J'ai fait des tests avec les autres groupes froid (les mêmes), et lorsque la HP régule, la BP reste bien stable.

Y aurait-il un problème de charge?
Problème détendeur?
Est-que quelqu'un d'expérimenté pourrait nous guider dans notre belle aventure frigorifique?

Merci à tous ;-)


Frigo Bleu
christ59 christ59icon_post
presentation faite=post debloquer !!!


alors pour moi c'est un probleme de charge, ce que tu entend dans ta conduite liquide, c'est la detente du gaz.
Lorsque la hp chute dut a la remise en route du ventilo, tu sort de la courbe de saturation cote liquide, de ce fait, manque d'alimentation de l'evap=bp basse.

Message édité par : christ59 / 15-04-2010 23:20

icon_post
OK, cela veut dire que je détend un mélange liquide-vapeur?
Peut-il y avoir des conséquences sur le détendeur?


icon_post
a savoir que sur certaines clim ciat notamment les PAC air eau il n'y a pas de variateur de vitesse sur le condenseur ce qui fait que à chaque démarrage du ventilo ci ce dernier est sur grande vitesse la H/P ainsi que la B/P vont chuter simultanément j'ai ce problème sur une de mes clims ,je l'ai signalé au constructeur ce dernier m'a proposé un kit ,l'attend la réponse de mon client heureusement le compresseur est de type scroll,mail faut savoir que à la longue cela va engendrer des problèmes de lubrification,départ d'huile
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut et bonne jrne a ts
tu dis que vous avez charge 20 a 30 kg :# il faut savoir c est 20 ou 30 kg que vous avez mis ? car 30% de fluide en moins sur un groupe ciat c edst enorme :-D ( sur des vrv le groupe arive tjr a se demerder pour maintenire des pression correcte ) mais sur un groupe ou une pac R/O c est radicale ;-)
quand a la SC et le SR que tu donne tu ne peut pas les prendre en compte car ils sont fausse par la regulation hp, d autant plus que sur certaine pac le SR est entre 10 et 15 K .
moi je suis du meme avis que l ami christ59 je pense a un monque de charge,
sur la plaque signalitique quel est la charge plaquee en kg pouir le circuit que vous avez repare ?
les nappe que vous avez suprime represente quel % du condenseur?
cordialement
icon_post
Salut,

Plaque signalétique : 34 kg.
C'est un groupe air/eau qui comprend un désurchauffeur, le truc c'est qu'il y a 3 réservoir de liquide en série en aval du condenseur, et sur les 2 autres groupes d'à côté, il n'y a pas de désurchauffeur, pas de réservoir liquide, et par contre sur la plaque signalétique : 34 kg de fluide comme l'autre,,, Est-ce normale? Avec ces réservoirs en plus il devrait y avoir plus de fluide non?
Concernant le condenseur, 5 à 10% des nappes supprimés (dsl pr la mémoire!!).
J'adopte pour le manque de charge.

Merci à tous pour vos conseils
gwened26 gwened26icon_post
Salut a tous
Pour egalement je pense que c'est un manque FF
Par contre si la concentration de glycol dans votre installation et suffisante tu peux egalement baisse la temperature de consigne du parametre coupure antigel
Bon depannage
gwened26 gwened26icon_post
Salut a tous
Pour egalement je pense que c'est un manque FF
Par contre si la concentration de glycol dans votre installation et suffisante tu peux egalement baisse la temperature de consigne du parametre coupure antigel
Bon depannage
icon_post
Bonjour,

Ne serait ce pas aussi un problème au niveau du filtre? Ton filtre détend? cad, T° anormalement froide au toucher. Comme tu as des bulles au voyant malgré la charge de FF, et que tu entends ton détendeur fonctionner. Mais il me semble qu'il manque aussi de la charge. [addsig]
icon_post
Bonjour mon ami.
Sur la plaque signalitique, on a ecrit 34 kg et non 34kg/cm2.
De deux, tu n´es pas certain de la quantité de fréon qui est entrée dans le circuit, parceque tu dis de 20 à 30 kg. Alors, je te pris de retirer tous le gaz, de faire de nouveau le vide et de recharger le circuit avec la quantité exacte de 34 kg. Et voyons voir la suite.
Merci et bon travail. [addsig]