comment evaluer la charge additionnel sur vrv daikin #2858
4Contributeur(s)
7 Modérateur(s)
zizou93
je recherche la formule pour evaluer la charge additionnel d'un vrv ... lui fait 15.3 kg mais il n'y a pas d'inscrit la longeur de tubes et la charge additionnel
merci d'avance
Aircofrigo
bonsoir,
toutes les questions sont les bienvenues!! je suis pas un pro vrv daikin, mais je suppose que cela peut être différents suivant les modèles?
donc ce searit peut être une info intéressante àmettre directement dans la question...
ensuite , je vais déplacer ta question vers les dépannages clim/pac ;-)
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
zizou93
ok aircofrigo
je pense que la formule doit varié en fonction des sections des tubes et de leurs longeurs , je pense :-?
a+ et bonne année à tous
Aircofrigo
bonsoir,
je pense pas qu'airco te parles des tubes 8-)
mais plutôt qu'il veut le modèle de ton VRV pour trouver dans la doc les infos sur les longueurs de tuyaux prévu sans compléments et ensuite le complément prévu par mètre supplémentaire.
cela varie de'une marque à l'autre et peut être aussi d'un modèle à l'autre :-D
à+
zizou93
je n'ai pas la ref .... :-(
et je dois y allé demain :paf
Aircofrigo
allez,
je vais faire un effort!! prions à deux qu'adelclimatisation passe et voit ta demande ;-)
il a peut être la réponse dans ses cartons :-D :-D
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
fifi
Salut
Chaque diamètre de ligne ligne liquide est affecté d'un coefficient, tu multiplies ce coeff par la longueur correspondant au diamètre.
Tu refais ce calcul pour chaque diamètre
Tu ajoutes le résultat trouvé pour chaque diamètre, cela te donne la charge additionnelle que tu dois injecter dans ton circuit.
Par contre je n'ai pas les coefficients, si abdel est dans les parages il se fera un plaisir de compléter ;-)
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
jeje64
bonjour,
la charge additionnel égale(kg):
la ligne liquide diamétre 22.2*0.37+la ligne liquide diamétre 19.1*0.26+la ligne liquide diamétre 15.9*0.18+la ligne liquide diamétre 12.7*0.12+la ligne liquide diamétre 9.5*0.059+la ligne liquide diamétre 6.4*0.022+
1 vrv simple 5/12 +0kg
1 vrv simple 14/18 +1kg
2vrv en multi (8/12)+(8/12) +0kg
2vrv en multi (8/12)+(14/18) +1kg
2vrv en multi (14/18)+(14/18) +1kg
3vrv en multi 3*(8/12) +0kg
3vrv en multi 2*(8/12)+(14/18) +1kg
3vrv en multi (8/12)+2*(14/18) +2kg
3vrv en multi 3*(14/18) +3kg
cordialement jeje64
Celui qui cesse d'être le meilleur, cesse déjà d'être bon...