Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service »» Mise en oeuvre

Mise en oeuvre#3594

6Contributeur(s)
shunt33dussPLPoraki85glaglaAAC
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
shunt33 shunt33icon_post
Bsr à tous,
J'aimerais savoir quels sont les préconisation pour la mise en oeuvre des tuyauteries frigorifiques sur un groupe de climatisation réversible avec unité gainable (diam 11/8"-3/8")... faut t il des siphons sur les remontées ?
Merci Cdt
duss dussicon_post
Bonsoir

A vue de nez 1 1/8" 3/8 me parait faire beaucoup de diférence pour une paire clim.
Doué en tout, Bon à rien!
PL PLicon_post
En principe, il faut suivre les préconisations constructeurs. Normalement on effectuait des crosses sur la ligne gaz, ou liquide tous les 3m en fonction du positionnement de l'UI par rapport à l'UE.
Pat
Poraki85 Poraki85icon_post
Bonjour
oui a mon avis tu dois avoir un problème avec tes tuyauterie car je n ai jamais vu de tel écart en climatisation
glagla glaglaicon_post
bonjour a tous

il me semble aussi que 1"1/8-3/8 est incohérent comme diamètre de tube.Quand au siphon contre siphon il vaut mieux se fier au préconisation constructeur car il me semble que sur certaines marques il n'est pas nécessaire d'en faire (que l'on me corrige si je me trompe).
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
shunt33 shunt33icon_post
bsr amis frigoristes,
non pour les tuyauteries les diamètres sont ceux préconisés par le constructeur même si cela parait anormal (voir doc jointe)... par contre aucunes infos sur les siphons à faire ou non sur la ligne gaz :# Dans le doute je pense en faire
A+
glagla glaglaicon_post
bonsoir a tous

effectivement shunt 33 diamètre de tube surprenant !!!
Maintenant concernant les siphons contre siphon appel Mitsubishi il te dirons si nécessité d'en faire et surtout a qu'elle distance?
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
AAC AACicon_post
Les diametres sont tout a fait coherents pour de gros inverter ou drv.

Pour les pieges à huiles suivre les préconisations du constructeur, mais de plus en plus rare sur ce genre de materiel.
glagla glaglaicon_post
bonsoir a tous

Merci AAC je ne savais pas que pour les vrv et drv il y avait une si grande différence entre les tube (je ne connais pas ce genre de materiel,je suis plus spécialiser en froid type GMS)
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
PL PLicon_post
J'etais un peu septique avec les diametres des tubes, mais les données etant là.Pour les siphon, si l'installation est inverter je pense qu'il ni en pas besoin, toutefois demander une confirmation auprès du constructeur, comme le conseille certains camarades.
Pat