Bsr à tous,
J'aimerais savoir quels sont les préconisation pour la mise en oeuvre des tuyauteries frigorifiques sur un groupe de climatisation réversible avec unité gainable (diam 11/8"-3/8")... faut t il des siphons sur les remontées ?
Merci Cdt
duss
Bonsoir
A vue de nez 1 1/8" 3/8 me parait faire beaucoup de diférence pour une paire clim.
Doué en tout, Bon à rien!
PL
En principe, il faut suivre les préconisations constructeurs. Normalement on effectuait des crosses sur la ligne gaz, ou liquide tous les 3m en fonction du positionnement de l'UI par rapport à l'UE.
Pat
Poraki85
Bonjour
oui a mon avis tu dois avoir un problème avec tes tuyauterie car je n ai jamais vu de tel écart en climatisation
glagla
bonjour a tous
il me semble aussi que 1"1/8-3/8 est incohérent comme diamètre de tube.Quand au siphon contre siphon il vaut mieux se fier au préconisation constructeur car il me semble que sur certaines marques il n'est pas nécessaire d'en faire (que l'on me corrige si je me trompe).
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
shunt33
bsr amis frigoristes,
non pour les tuyauteries les diamètres sont ceux préconisés par le constructeur même si cela parait anormal (voir doc jointe)... par contre aucunes infos sur les siphons à faire ou non sur la ligne gaz :# Dans le doute je pense en faire
A+
effectivement shunt 33 diamètre de tube surprenant !!!
Maintenant concernant les siphons contre siphon appel Mitsubishi il te dirons si nécessité d'en faire et surtout a qu'elle distance?
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
AAC
Les diametres sont tout a fait coherents pour de gros inverter ou drv.
Pour les pieges à huiles suivre les préconisations du constructeur, mais de plus en plus rare sur ce genre de materiel.
glagla
bonsoir a tous
Merci AAC je ne savais pas que pour les vrv et drv il y avait une si grande différence entre les tube (je ne connais pas ce genre de materiel,je suis plus spécialiser en froid type GMS)
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
PL
J'etais un peu septique avec les diametres des tubes, mais les données etant là.Pour les siphon, si l'installation est inverter je pense qu'il ni en pas besoin, toutefois demander une confirmation auprès du constructeur, comme le conseille certains camarades.