J'ai un petit souci de mise en service sur un twin avec 2 plafonniers.
A la mise en service j'ai eu un défaut de communication entre les plafonniers et le twin. La telecommande s'allume et s'éteind aussi tôt sans arrêt.
Aprés vérification des connexions S1/S2/S3 et les connexions de la télécommande je n'ai rien trouvé.
J'ai donc déconnecté un des deux plafonniers et la ça fonctionne :#
Je connect donc ensuite que l'autre plafonnier et ça fonctionne aussi.
Je connect a nouveau les deux et la rien a faire ça ne fonctionne pas :#
Avez vous déjà eu ce probléme ?
D'ou peux venir le probléme ?
Carte electronnique d'un des deux plafonnier ?
Nous sommes en tri 230V et pour info dans la même salle j'ai mis en service le même twin avec les mêmes plafonniers sans aucun soucis :-o
Merci d'avance
Message édité par : Aircofrigo / 30-12-2011 17:55
mars
Bonjour,
je ne connais pas en particulier ce materiel mais n'y a t'il pas des switch ou micro interrupteur a mettre en bonne position sur les UI, UE et la télécommande.
Tu es dans la meme salle , as tu 2 telecommandes? ou une commune.
Adrien
Je ne sais pas pour les switch. Pas d'adressage sur la télécommande.
Une seule télécommande pour les deux plafonniers.
mars
As tu déja lancer un mode test avec tous ensemble?
Si c'est le meme twin que tu as deja installé le cablage est il identique et telecommande aussi?
Ton probleme est electrique soit une tension inadequate soit erreur cablage soit pb configuration sois un probleme carte mais j'y crois pas car tu as dis que les 2 ui fonctionnent bien separement donc le soucis ne viens pas d'elles?
Donc je dirais sois un pb de compatibilité ( c'est vrai que le tri 220v c'est pas souvent!) sois un souci parametre.
Bon courage. Verifie quand meme la compatibilité des appareils entre eux pour eliminer ce point.
mars
Question bete c'est un twin avec refnet ou avec 2 sorties sur le groupe ext?
adelclimatisation
salut adrien et at
si tu as fait l adressage manuellement
il est probable que tu as une doublette
(meme adresse).
tes twin son sur une seule et meme telecommande?
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
mars
Alors si le specialiste s'en mele:
mars
mars
c'est marqué résolu, donc c'était quoi le blem?
Adrien
Le pb n'est pas résolu !!! Mauvaise manip de ma pars :-(
J'y retourne en 2012 ;-)
Je me suis mal expliqué. J'ai 2 fois la même installe :
2 twin avec chacun leurs 2 plafonniers.
Installe avec Refnet.
Chaque twin à ça télécommande.
Et donc une des 2 installation fonctionne très bien.
:-o