salut a tous
alors voila: hier je suis intervenu pour une maintenance sur une clim gainable de ce modèle.
a par 1 ou 2 montée en puissance (certainement pour ramener l'huile) qui ont durer moins de 5min à chaque fois, je n'arrivait pas à tester la becane, la pression en hp, elle restait basse!! et la bp haute! comme si le cp ne monter pas en puissance! :# alors que j'avais mis toutes les pièces en demande à 16°c et la T° dans la maison devait etre au alentour de 20 ou 22°c! :#
de memoire j'avais: bp: 10°c ; hp: 32°c pour une T° ext de 24°c! :-?
l'intensité était basse aussi 2,2A.
pendant les courtes montées en puissance j'avais: bp: 5°c et hp: 37°c, I: 5,2A.
aprés ça faisait du froid nickel et j'avais des DT sur l'air qui n'était pas mauvais: à l'ue je crois que c'était 5 ou 6k et à l'ui 8 ou 9k! et beaucoup plus pendant la monté en puissance, je me suis donc dit que c'était la régul qui faisait son boulot! :#
tout ça pour dire qu'à ce moment là je me dit, bon puisque je n'arrive pas à la faire montée en puissance en mettant tout en demande, je vais essayé d'envoyer un test via l'ue!
mais bien sur pas de bouton spécifique au mode test! juste une diode! donc je n'ai pas trop oser toucher de peur de déregler quoi que se soit, mais j'aimerai bien savoir comment on active un test sur cette machine et en général sur d'autre modéles? :#
j'ai cherché sur des docs de d'autres modeles de daikin mais j'ai vraiment du mal à décripter la manip :-o
et en plus cela n'a pas l'air de correspondre avec les boutons que j'avais sur la RZQS!
il y a 4 boutons (je crois) 1 mode; 1 set et 2 autres que je me souviens plus! et au dessus j'avais 7 diodes (celle qui donne les codes erreurs (entre autres?)) numéroté de h1p à h7p si ma mémoire est bonne!
merci d'avance!!
A+
AGFroid