Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service »» cycle court pac daikin ERHQ007BBV3 et EKHBH008BB3V3

cycle court pac daikin ERHQ007BBV3 et EKHBH008BB3V3#5462

8Contributeur(s)
marie25AdrienPLxaviercavanlarmarsjpaul_56oxtar
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
marie25 marie25icon_post
Bonjour à tous,
Les nuits fraiches approchants, j'ai lancé ma pac. Je fonctionne en loi d'eau et elle me fait des cycles courts, genre fonctionnement compresseur pendant 2 minutes puis arrêt de 5 minutes. Ma loi d'eau est réglée à -10 40 et 15 25°C. Avec des températures matinales de 14°C, ma pac est-elle surdimensionnée, ce qui explique les cycles courts ?

Comment paramétrer la pac pour un fonctionnement optimal du compresseur afin d' annuler ou réduire les cycles courts ?

Quelqu'un rencontre t'il un phénomène similaire et y a t'il des remèdes?

Merci pour vos infos.
Adrien Adrienicon_post
Ça ressemble plus à un manque de charge au première abord.
Tu devrais appeller un Frigoriste.

PL PLicon_post
Bonsoir. La pompe de circulation d'eau.
Pat
xavierc xaviercicon_post
Citation : marie25 

Bonjour à tous,
Les nuits fraiches approchants, j'ai lancé ma pac. Je fonctionne en loi d'eau et elle me fait des cycles courts, genre fonctionnement compresseur pendant 2 minutes puis arrêt de 5 minutes. Ma loi d'eau est réglée à -10 40 et 15 25°C. Avec des températures matinales de 14°C, ma pac est-elle surdimensionnée, ce qui explique les cycles courts ?

Comment paramétrer la pac pour un fonctionnement optimal du compresseur afin d' annuler ou réduire les cycles courts ?

Quelqu'un rencontre t'il un phénomène similaire et y a t'il des remèdes?

Merci pour vos infos.
 

Bonjour Marie.... :-D
Et as tu réussi a la faire fonctionner en mode froid?
http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5176&forum=11&start=0
Par ce qu'on aime bien suivre les posts des intervenants, au moins par politesse !
Xavier ;-)

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
avanlar avanlaricon_post
bonsoir

quand ta pompe a chaleur fonctionne regarde ton depart d eau et ton retour ,il fauut que ta 10 de difference ,apres tu regarde si ton circulateur tourne bien,si ta pression d eau est bien a 1,5 bar,si dans tai parametre t arrive a voir tai gaz chaud regarde si il mont a 75 degre environ .en general si ta une pac air /eau cest souvent des probleme hydraulique.
marie25 marie25icon_post
Citation : PL 

Bonsoir. La pompe de circulation d'eau.
 


Que veux tu dire par la pompe de circulation d'eau ? Actuellement elle tourne en vitesse 3 selon le cycle de la pac, cad marche-arrêt de 3 et 5min.
marie25 marie25icon_post
Citation : avanlar 

bonsoir

quand ta pompe a chaleur fonctionne regarde ton depart d eau et ton retour ,il fauut que ta 10 de difference ,apres tu regarde si ton circulateur tourne bien,si ta pression d eau est bien a 1,5 bar,si dans tai parametre t arrive a voir tai gaz chaud regarde si il mont a 75 degre environ .en general si ta une pac air /eau cest souvent des probleme hydraulique.  


Selon mes paramètres de loi d'eau, pour des températures clémentes de ces derniers jours (14, 15°C) le départ eau est définit à 25°C. Au moment du démarrage du compresseur, la température de départ et retour d"eau du plancher sont équilibrées entre 20 et 21 °C. Au mieux avant l'arrêt du compresseur soit après 2 min de fonctionnement, la température de départ eau atteint 25 à 26°C, donc pas de delta T de 10° comme tu le dis.
Ensuite après vérification la pression d'eau de mon plancher est à 1.5 bars donc normal.
Dans mes paramètres je ne voit pas lequel me permet de visualiser la température du gaz chaud...

Il apparait visiblement que ma pac en inverter fournit au minima trop d'énergie pour le delta T de 5°C ( consigne 25° pour un retour plancher de 20°C). D'ou les cycles courts.

L'idée serait de régler la loi d'eau pour avoir un départ eau à 29 ou 30°C à température extérieures clémentes, ainsi avoir un delta T plus conséquent entre le départ et le retour plancher, et peut etre moins de cycles courts ? Et remettre le Thermostat d'ambiance en fonctionnement pour éviter de surchauffer.


mars marsicon_post
je me permet l'incruste, je suis pas du tout spécialiste des planchers chauffants, mais 25°c en départ d'eau me semble faible pour maintenir ne seraitce que 19/20°c dans la maison?
Je me trompe?
Je verrai plus 30degrés, mais encore une fois je connai pas.

PL PLicon_post
Bonjour. J'aurai due mettre un ? Ce que je veux dire est que ta pompe à peut ètre un souci de débit tu chauffe très vite une partie de ton réseau puis coupe en régule, puis repart en tempo, ce qui expliquerai aussi une basse température sur ce réseau, pas le temps de chauffer correctement seulement par intermittence.
Pat
avanlar avanlaricon_post
bnjour tout le monde;
1 : si entre ton depart et ton retour tu a pas 10 difference ta peu etre un filtre tamis quelque part ki t empeche la circulation.

2: ta que un planche chauffant ou ta des radiateur avec une modulation plancher chauffant

3:pour regler ta courbe de chauffage en chauffage il faudrai mettre 30 degre en retour de pac et 38 en depart ou 0.7 dans certain parametre

4: il faut prendre la temperature maximale sur la plaque sinalitique dehors sur la pac et le mettre dans ton paramettre pour evite que ta pac fait des court cycle

5:ta une sonde a l exterieur +une sonde o depart ou o retour+un thermostat d ambience ou une sonde ambience?

6: dans les parametre il faut regarder si ta un decalage a tu un pourcentage o niveau de t ai sonde

7: vous avez qu un systeme de chauffage ou vous avez une chemine ou granule dans une piece de chez vous ,vous etes en appoint electrique ou hydraulique

8:il faut regler la consigne de chauffage maximun et minimun(pas le thermosstat ,dans votre regulation)

9:si vous arriver a rentre dans vos parametre ,envoi nous la reference de la reulation et la pac et puis si vous avez la notice en format informatique je regarderai les parametre