Bonsoir, j'ai une PAC air/eau R22; BP 3,5 b = -3°C ; HP 14,4 b =40°C
Aspiration compresseur 9°C ; Sortie condenseur 36 °C
SR = 4K SC = 12 K
La journée la PAC fonctionne normalement mais le lendemain matin je la retrouve coupée en BP.
J'ai un débit d'air de 4475 M3/heure.
Pouvez-vous me dire d'où provient le problème.
En vous remerciant.
christ59
salut
alors ,je te dit bravo pour le detail des temperatures deja un bon point , pour ta pac , il y as plusieur solutions,as tu essayer de la passer en degivrage ,car si tes ventilateurs se coupent pour degivrer et que ta vanne 4 voies ne fonctionne pas ,tu as des risques pour quel coupe en BP ,ensuite il est possible aussi qu'il y est presence d'humidite et qu'as un certain temp de fonctionnement le detendeur se bouche et coupe au pressostat BP . il faut controler ton degivrage et ensuite faire un essai avec mano branche ,tu limite le passage d'air pour givrer excessivement puis voir si ton detendeur ne se bouche pas . voilà A+ et n'hesite SURTOUT pas a nous donner la suite des evenements .
Bye
christ
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
msh
Merci Christ59 pour votre reponse, c'est une pac qui ne possede pas de vanne 4 voies, le dégivrage se produit par arret du compresseur, ne pensez-vous pas que la BP coupe par manque de débit d'air?
merci encore
fifi
Salut msh
il faut que tu vérifies ce qui arrete ta pac pour le dégivrage, en général un pressostat bp et voir s'il fonctionne correctement. A quelle pression fonctionne t'il, est ce qu'il est bien branché ?
Bonnes recherches
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
xavierc
Bonjour,
C'est (donc) une PAC sur l'air extrait ?
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
amar
salut ma geule, déja c'est quoi la marque de ta clim? car il y a des cliim, a partir d'une certaine temperature exterieur(trop basse ou trop haute) elle se met en securité.
Regarde ton presostat il coute a combien(comme il est fait froid du evapore bas) peut etre que ton presostat est mal étalonner(tu devas peut etre le changer) maintenant si ton presostat est bien étalonner,
Mais perso sa doit pas etre ton detendeur car elle coupe que la nuit, mais je pense que sa doit ton presostat bp qui dois se faire vieux ou qui coupe vachement trop tot.
nh3
Salut msh.
J'ai un petit air qui me trotte dans la tête (quoi ma G....mais qu'est qu'elle a ma G.......) Je sais ça commence à faire vieux aussi.
Petite question : ton évaporation à -3.5°C c'est avec quelle température d'air extérieur ? Juste histoire de verifier le DT
Sinon, je ne suis pas expert en clim mais il doit biien y avoir un procédé pour dégivrer cycliquement ta batterie extérieure, sinon comment pourrait on le faire lorsque la température extérieure descend endessous de zéro?
Sinon ta clim c'est bien une Houvenaghel HR 120 ??? si j'ai bien lu .......
@+
msh
Citation : nh3
Salut msh.
J'ai un petit air qui me trotte dans la tête (quoi ma G....mais qu'est qu'elle a ma G.......) Je sais ça commence à faire vieux aussi.
Petite question : ton évaporation à -3.5°C c'est avec quelle température d'air extérieur ? Juste histoire de verifier le DT
Sinon, je ne suis pas expert en clim mais il doit biien y avoir un procédé pour dégivrer cycliquement ta batterie extérieure, sinon comment pourrait on le faire lorsque la température extérieure descend endessous de zéro?
Sinon ta clim c'est bien une Houvenaghel HR 120 ??? si j'ai bien lu .......
@+
C'est bien une Houvenaghel HR120, mon evaporateur est dans la pac l'air parcourant mon evapo arrive des chambres qui est à 19 °C parcoure mon évapo, un ventilo est instalé sur le toit pour extraire l'air.
fifi
Salut msh
Donc tu travailles sur l'air extrait, et tu réchauffes ton air neuf c'est ça ?
Tu travailles quand même un peu bas pour de l'air à 19°, est ce que cet air extrait est filtré?
Tu as un ou deux ventilos?
Vérifie la pression de coupure de ton pressostat bp
tu dis que le phénomène se produit la nuit: si détente par capillaire, ton air neuf ( avant d'être réchauffé ) la nuit est assez froid donc hp basse donc bp basse donc coupure si ta bp devient trop basse (réglage press bp, échangeur encrassé ou filtre sale ). Voila ce qui me vient à l'esprit pour le moment
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
msh
Citation : fifidelasorbe
Salut msh
Donc tu travailles sur l'air extrait, et tu réchauffes ton air neuf c'est ça ?
Tu travailles quand même un peu bas pour de l'air à 19°, est ce que cet air extrait est filtré?
Tu as un ou deux ventilos?
Vérifie la pression de coupure de ton pressostat bp
tu dis que le phénomène se produit la nuit: si détente par capillaire, ton air neuf ( avant d'être réchauffé ) la nuit est assez froid donc hp basse donc bp basse donc coupure si ta bp devient trop basse (réglage press bp, échangeur encrassé ou filtre sale ). Voila ce qui me vient à l'esprit pour le moment
@+
Les filtres sont propres, l'évapo est propre, je ne rechauffe pas l'air puisque l'air est déjà chaud 19°C qui vient des chambres, cet air est extrait par un seul ventilo qui est sur le toit.
merci