Les Frigoristes

RKC 2025

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» Fuite sur condenseur au niveau de la plaque de garde Hitachi RAS-4HVSRNME-AF

Fuite sur condenseur au niveau de la plaque de garde Hitachi RAS-4HVSRNME-AF#12412

7Contributeur(s)
DivadovicfizzadelclimatisationLpotoNopVforceDudgeon
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Divadovic Divadovicicon_post
Bonjour à tous,

Je possède une PAC de marque Hitachi Yutaki S de 2011. Le type est une RWM-4.0FSN3E.

Il y a 15 jours un matin je me lève est je trouve qu’il fait froid. Je vais voir sur l’afficheur de ma PAC, et la je vois alarme 76 Arrêt de la protection anti gel par le thermistor de température intérieurs. La condition principal qui déclenche cette alarme est « Température du liquide ou gaz inférieur ou égal à - 20 degré pendant 30 secondes.

Je réarme le défaut je relance la pac, elle redémarre, chauffe péniblement jusqu’à atteindre la consigne loi d’eau. S’arrête de chauffer puis lance son cycle de dégivrage et là de nouveau alarme 76.
Alarme 76 correspond à un défaut sur l’unité intérieure, donc je cherche.

Après plusieurs contrôles:
1. Des sondes a l’ohmetre
2. Des connectiques sur les connecteurs de sondes/cartes
3. Vérification de l’échangeur à plaque... s’il n’est en parti bouché, démontage du tamis...


Puis je vais faire un tour sur le groupe extérieur est la:

J’ouvre le carter et la je vois du gras sur les tuyaux cuivre du condenseur des gouttes ruisselles, je remonte la fuite du R410A jusqu’au haut du condenseur.

Du coup je comprend que c’est grave.

Donc je décide de passé en mode secours sur l’UI pour basculer sur les résistances de l’appoint Électrique.

Le lendemain j’appelle un dépanneur, il passe en fin l’après-midi branche les mano et me dit qu’il n’y a plus de gaz. Il y a une fuite et qu’il n’a pas le matériel pour chercher la fuite (la bouteille d’azote devais certainement être vide) et qu’il va faire un devis. Il est tard je suis pas surpris... j’avais déjà deviné...

Du coup je passe la soirée sur le net et je vois une vidéo qui montre une fuite sur un condenseur hitachi au même endroit. Du coup, je vais sur le site Hitachi écrire un mail avec une photo de mon condenseur gras et le lien de la vidéo.




Hitachi YUTAKI S RWM-4.0FSN3E Année 2011
Divadovic Divadovicicon_post
Réponse le lendemain, hitachi me demande la facture et la plaque signalétique du GExt.

J’envoie le tout, réponse 2 h après comme quoi mon installation fait partie des défauts usine connus sur l’évaporateur (plaque de garde) et qu’il prennent en charge la pièce parce que mon installation a moins de 10ans.

Début d’une longue recherche de justificatifs pour lancer la procédure.

1. Photo de l’environnement
2. Photo de la plaque signalétique (Numéro de série du Gext)
Attention mon étiquette est illisible sur ce numéro donc il a fallu retrouver le Cerfa pour preuve. Les plaques signalétique de chez Hitachi sont des autocollants qui ne résistent pas aux intempéries. Faites des photos...
3. La photo de la fuit.
Faites hier avec mon dépanneur en chargeant le circuit a l’azote et détection au prestobul.

Du coup je suis en panne depuis 15j, et j’attends la réponse d’hitachi...


Je vous tiens au jus...
Hitachi YUTAKI S RWM-4.0FSN3E Année 2011
fizz fizzicon_post
Bonsoir,

Votre dépanneur ayant trouvé la fuite n’aurait il pas pu la réparer en même tps .?..si celle-ci est réparable bien sûr .
En attendant la réponse du constructeur.....qui j’espère ne sera pas trop longue ....
Bon courage en attendant.
Divadovic Divadovicicon_post
Bonsoir,
Pour vous répondre, la fuite se trouve en haut de l’évaporateur juste en dessous du 1er tuyau au niveau de la plaque de garde. Les tentatives de réparation sont très rarement un succès.
Et sachant que la garantie pouvez fonctionner j’ai préféré patienter.

Hitachi YUTAKI S RWM-4.0FSN3E Année 2011
icon_pieces jointes Pièces jointes 1
fizz fizzicon_post
Bonjour,

Vous voulez dire le condenseur.....je pense que la fuite est tout à fait réparable ,mais comme vous êtes encore sous garantie votre dépanneur n’a pas voulu prendre de risque. Après ,un petit mail au constructeur n’engage en rien si une fois réparé ;la garantie fonctionne ?
Il faut espérer pour vous un printemps doux !!!

Cordialement,
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Bonsoir.
Vous avez raison de faire appel à la garantie.
Quant à la réparation, mais bien sur que c'est faisable, et bien sur que ça tient dans le temps.
En plus la votre est la plus facile à réparer.
Personnellement j'en ai réparer énormément ca fonctionne toujours, sauf celles dont le client a anticipé le remplacement par du neuf .
A une époque, on en reparait beaucoup de la marque daikin, surtout, la fameuse serie RZQ .
C'est grâce à cette série que je suis devenu un spécialiste :b :-).
J'étais confronté à l'obligation de réparer immédiatement car il s'agissait des locaux de transmission france Télécom, donc, impossible de partir sans que la température ne soit repasser en dessous de 25c. Du coup je n'avais pas le choix que de souder les tuyaux.
Cordialement

Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Divadovic Divadovicicon_post
Merci de vos réponses...

Désolé pour le terme évaporateur. Mais quand la pac fait du chaud le condenseur n’est il pas l’échangeur a plaque de l’UI?

Pour le moment aucune réponse de hitachi et j’ai bien peur que cela soit très long. Je suis en relation avec l’agence HITACHI de Clermont Ferrand, BC Auvergne un revendeur de PR.

J’aurai 2 questions:

1. Que faut il faire pour réparer la fuite? Faut il entaillé la plaque de garde et sacrifier quelque ailettes d’aluminium pour accéder à celle-ci.

2. Le changement du condenseur est-il compliqué, nécessite beaucoup d’heure? Et si l’option de faire cette opération à l’atelier ne serait pas plus judicieux.

En tous cas si la garantie ne fonctionne pas pour n’importe quelle raison. Je suis d’accord avec vous il faut tenter la réparation. Ce n’est qu’une fuite...

Merci encore de vos réponses
Hitachi YUTAKI S RWM-4.0FSN3E Année 2011

Message édité par : Divadovic / 09-03-2020 21:34

adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Citation : Divadovic 

Merci de vos réponses...

Désolé pour le terme évaporateur. Mais quand la pac fait du chaud le condenseur n’est il pas l’échangeur a plaque de l’UI?

- oui c'est cela exactement .

J’aurai 2 questions:

1. Que faut il faire pour réparer la fuite? Faut il entaillé la plaque de garde et sacrifier quelque ailettes d’aluminium pour accéder à celle-ci.
- personnellement, je supprime l esuivalent de 5mm à 1 cm de largeur d ailletes, sur quasiment toutes la hauteur. Pourquoi ?
1 ça me permet de reculer la plaque de garde et donc ne braser que la partie concernée.
2 ce genre de fuite sont rarement des cas d'orphelins. Il y en aura d aitres qui se déclareront dans le temps. En poussant la plaque ça me permet de vérifier tout les tuyaux.
D'anticiper ou cas où.

2. Le changement du condenseur est-il compliqué, nécessite beaucoup d’heure? Et si l’option de faire cette opération à l’atelier ne serait pas plus judicieux.

Pour un pro, non, pour vous oui et c'est interdit.
Il faut compter entre 2,5 à 4 h voire à une journée entière. Cela dépend de la difficulté sur place.et de la qualité de l'intervenant mais également de la qualité de la prestation.. disons que 4 h 00 c'est large pour certaines configurations , court ou trop trop juste pour d'autres.


En tous cas si la garantie ne fonctionne pas pour n’importe quelle raison. Je suis d’accord avec vous il faut tenter la réparation. Ce n’est qu’une fuite...

Personnellement j en ai fait des réparations de ce genre, je n'ai jamais dû reintervenir sur une fuite que j'ai réparé.
Certaines datent de 2010/2011.

Merci encore de vos réponses
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Message édité par : Divadovic / 09-03-2020 21:34

 

Service.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Divadovic Divadovicicon_post
Merci adelclimatisation pour vos réponses.

Je vous rassure je ne vais pas changer le condenseur par moi même. Mais ça ne me dérangerait pas d’essayer de le faire. Étant technicien de maintenance se genre de chantier m’intéresse... Mais la...

Merci pour m’avoir donner un temps approximatif pour le changement du condenseur. Cela va me permettre de comparer le devis que j'attends de mon dépanneur. Je pense que vous aviez compris.

En tout cas vos conseils de professionnels me rassure beaucoup. Ça sent le vécut.

J’ai lu qu’il fallait maintenir le circuit d’une légère pression d’azote pendant la brasure pour faire du bon travail quand t’on répare une fuite. Est-ce vrai?


Je vous tiens au courant de l’évolution.
Hitachi YUTAKI S RWM-4.0FSN3E Année 2011
fizz fizzicon_post
Bonjour,

La réparation sera moins coûteuse que le remplacement de la batterie ,même si celle ci est prise en garantie.Cette intervention reste largement faisable ,et comme le dit , Adel,la réparation dure ds le tps si faite par un vrai frigoriste +1