bruit compresseur pendant degivrage#3095

7Contributeur(s)
adelclimatisationdussPLAircofrigomelnibonecedfr79
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
icon_post
Bonjour à tous,


J'ai une PAC AMZAIR equipé d'un compresseur SCROLL, lorsque elle se met en degivrage, des que le liquide frigo (R407 ou 417 : je ne sais plus ce que m'avait dit les anciens proprios de la maison) change de sens pour degivrer l'evaporateur. Le compresseur se met a faire du bruit (un tac tac tac de mtriailleuse) qui est tres fort et perturbe mon voisinage.
Le bruit ne s'entend pas lorsque la pac est en phase de chauffage ou tres peu. Le seul symptom bizarre durant cette phase serait une gel du bas de l’échangeur un peu rapide a mon gout mais a mon avis c'est juste un mauvais reglage qui est en cause.
Sinon la pac chauffe tres bien quand elle n'est pas trop givrée.
Pour ce qui est des mesures Hp pendant la phase de chauffage est de 13bars et bp 2 bars. J'ai verifie les silentbloc du compresseur, ils ont l'air OK malheureusement mon expertise s'arrete la donc je demande votre aide, que dis je, j'implore votre aide. A votre avis ça vient de quoi?
merci par avance
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut papidan et bonne soirée a ts
pour le fluide c est surement du r407c . pour moi y a 2 chose qui ne colle pas ensemble, vous dite
quelle chauffe tres bien,mais vous dite aussi hp=13 bar,hors qu avec une tel hp il est impossible que votre pac puisse chauffer correctement.les pressions vous les avez prise avec un mano ?
il est possible que vous ayez un probleme avec la v4v, le bruit dur t il tt le long du degivrage ou pas?
le givre rapide et du surement a un monque de charge en fluide frigorigene,ce qui pourait etre confirmé par la hp aussi faible ( 13 bar)
et il est possible qu un detendeur ou une vanne a du mal a s ouvrire et donc il ou elle se prend des coups de bellier. pouvez vous faire une demande de froid et voir si le bruit est presant avec tt les modes,ou uniquement en mode degivrage?
cordialement
icon_post
merci
ben, je croyais etre le seul reveillé a cette heure.
Le bruit dure pendant tt le degivrage et en mode froid elle fait le meme bruit et elle s'arrete.
Sinon je crois que la HP est deja monté a 14 ou 15 bars en fonctionnement mais guere plus. oui pression prise avec des mano que on m'a gracieusement emprunté.
La v4vs si c'est bien le gros piston en cuivre elle a l'air de marcher car quand il y a degivrage je l'entends claquer avnt que le fluide change de direction
icon_post
mais le bruit n'est pas present en mode chauffage que en mode froid et pendant le degivrage
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
pouvez vousnous comuniquer les refferences de la pac? oui la v4v c est l espece de gros piston
comme vous dite ;-) aves un tube d un coté et 3 de l autre .
si le bruit est uniquement en mode clim et degivrage,je me pocherais sur une vanne ou un detendeur
qui s ouvre ou se ferme partielement , mais bon la marque de votre pac je ne la connait pas,c est pourquoi il est necessaire d avoir les ref pour voir si on trouve le schema fluidique pour voir quel element pourait etre en cause.
cordialement
duss dussicon_post
Salut papidane,

Tri ou mono? Si c'est du mono COPLAND j'en ai tout une tripotée qui vieillissent tres mal, mais bon ca c'est à voir en dernier.

Ce qu'il nous faudrait c'est les valeurs HP et température entrée d'eau + BP et température extérieur pendant le fontionnement chauffage.

icon_post
bjr a tous et tres bondimanche.
Dsl de n'avoir pas pu repondre plus tot mais tous ces trucs d'informatiques je suis un peu perdu.
Papidane a remis ces vieux os dehors pour voir ce que devenait la PAC. Alors j'ai pu changer quelques paramètres pour avoir un dégivrage plus long et mnt le givre s'en va après le dégivrage.
Il reste que la hp est tjrs tres base 13bars 25 ou 30 degrés après plusieurs dizaine de minutes de fonctionnement. Elle commence a 10bars et monte pt a pt jusqu'a 13. la bp reste a environ 2bars. Le deshydrateur est complètement gelé. Mnt le bruit pendant le dégivrage est tjrs aussi important mais uniquement au debut, plus le dégivrage dure et moins le compresseur fait du bruit.
Le haut du compresseur est tres chaud, je ne sais pas si c'est bon signe.
La machine est en mono mais j'ai l'impression qu il y a 3 phases sur le compresseur.
Sinon la ref se termine par PRC je crois
PL PLicon_post
Bonjour, je rejoins Adelclimatisation, je pencherai sur un manque de fluide, vous deviez travailler plutôt aux alentours de 65°C- 25b , la vanne 4voies à peut ètre un souci. Cordialement PL
Pat
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
bonne journée a ts
j ai l impression que vous ne voulez pas que nous puissions vous aider ?
il faut absolument la ref complete de votre pac.
si c est vraiment le deshy qui givre c est que celui ci est partiellement bouché.
etes vous sur que c est un deshy et non pas un clapet anti retour?
pouvez vous faire une photo de cette organe?
aidez nous a vous aider car nous ne somme pas devin ;-)
cordialement
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
salut pl , 25 bar pour du 407c :# et 65C° c est enorme . tu es a la limite coupure en hp :-o
cordialement