salut la clim ne fait pas de froid. il y avait une fuit que j'ai répare recharge avec la charge constructeur le compresseur fonctionne les 2 ventilo aussi la vanne liquide givre . une idée merci
cedric29
bonjour
T'as fait un gros tirage au vide ?
mousse
4 m bar
xavierc
Citation : mousse
salut la clim ne fait pas de froid. il y avait une fuit que j'ai répare recharge avec la charge constructeur le compresseur fonctionne les 2 ventilo aussi la vanne liquide givre . une idée merci
Bonjour,
Une idée :
Tu as ouvert ta vanne liquide ? ( j'entend par la : a fond ? ) foufou
Xavier
oliver24
Bonsoir,
Tu as tenu compte de la charge additionnelle qui tient compte de la longueur de ta tuyauterie ?
:-P
mousse
Citation : oliver24
Bonsoir,
Tu as tenu compte de la charge additionnelle qui tient compte de la longueur de ta tuyauterie ?
:-P
oui il y a 3 m de tube
Nop
comme xavierc
nop
duss
Salut
quel gaz ? r22 r407c attention charge en liquide.
Doué en tout, Bon à rien!
cedric29
Citation : cedric29
bonjour
T'as fait un gros tirage au vide ?
Citation : mousse
4 m bar
Je comprend pas ta réponse ou alors tu ne comprends pas ma question, d'ou la panne.
Nop
la réponse est qu'il a tiré au vide jusqu'a 4mb , en absolue , donc 3000 microns