Salut vsalon et bonne soirree a touts et a tous .
Deja tu fait une grosse erreure sur l interpretation des pressions .
Tu dis que tu n as pas de prise de pression ( permet moi d en douter ;-) )
Donc tuas fai ne relation pression /temperature . Soit , mais tu prend les temperature d aspi et reffoulment cp ( 100 vapeur) donc la relation pression temperature ne s exerce pas du tout a ces endroits la .
Pour avoir ta bp il faut que tu mesure ( en cas de reelle absence de prise de pression ) imediatement apres detendeur . La t aura l equivalent de ta bp et ensuite sortie echangeur pour avoir la SC .
Pour la pression hp , il faut que tu prene ta sortie liquide a la quel tu rajoute le SR pour connaitre ta temperature de condensation . Dans ton cas c est 47 + mettons 7 = 54 c . Je dis mettons 7 car sur les pac le sr peut etre de 12k .
Avec du 134 a tu n atteindra jamais 18 bar , le pressostat hp coupera deja a 13 ou 14 bar .
A 4 bar en bp ( je n ai pas la regle des fluides sous les yeux ) mais tu sera audessus de ton medium qui a 14c .
Ensuite si tu avait un filtre encrasse tu n aurai pas un delta que de 1k mais un delta plus eleve que 5 k ( cp a 100%) . Avec 1k on pourrais imaginer un echangeur encrasse , un debit d eau superieur au besoin . Mais ca reste qu une supposution car il nous faut la T º bp la sc etc .
Tu es a 53 en sortie d eau condenseur et 48 en entree .un delta de 5k on est pas trop mauvais mais tu es deja haut en temperature pour du 134a .
Tu as quel consigne ? 50c ? Pour moi deja cette consigne est pas adequate avec du 134a car tu frise la coupure en hp .
Tu as quoi comme cp ? Lorsque le defaut intervient le cp s arrete ou la regule passe a l etage en dessous ?
Bref , decris nous un peu plus ta pac et prend la bp ,sc ,la hp comme indique plus haut ensuite on y vira plus claire .
Cordialement