Youclim Youclimicon_post
Bonjour les frigoristes,

J'ai un petit souci une PAC réversible de marque de TRANE CXA, en effet l'installation prend en givre à l'aspiration du compresseur en mode FROID.
D’où cela pourrait venir?

De plus, l'installation étant à 2.8 bar à l’arrêt puis à 2 bar quand l'installation tourne à 12°C température de retour d'eau, est-ce normal? La relation pression température pourrait en être la cause mais jusqu’à une perte de 0.8 bar ?! (aucune fuite apparente).

Merci à vous!!
Cordialement Youclim.
SFroid SFroidicon_post
Salut à tous les frigolos !

2,8 bar à l'arrêt ?? Relation pression température température extérieure et température lu au mano qu'elle type de gaz ?
2 bar en BP et ta HP ? Quelle est la différence entre ton entrée d'eau et sortie d'eau un peux plus d'informations serait le bienvenue !!

Cordialement

Youclim Youclimicon_post
2.8 bar pression de l'eau.
C'est une installation merdique.
Je peut mesurer la pression qu'en amont de la pompe.
Soit 2.8 bar eau température ambiante -> 2.2 bar eau température 12°C.
Cordialement Youclim.
SFroid SFroidicon_post
Re

Quand je te dit pression je te parle dès pression sur le circuit frigorifique pour parlez de la haute pression et de la basse pression pour cela il faudrait que tu pose tes manomètre une pression d'eau ne nous donne en rien le fonctionnement de l'installation frigorifique!
Quand tu dit température 12degré tu parle de la température de retour d'eau ?

Cordialement
vercorcris vercorcrisicon_post
salut ton installation ne coupe pas en antigel?
Ta contrôlé les filtre sur l eau ?
REGARDE si il a pas de la boue dans le circuit d eau
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Bonne matinée à toutes et à tous .
Il dis quoi ton vase d expension ? Peut etre qu il est hs et donc il ne compense plus rien . Il est corrctement gonflé ? A combien ? Et quelle est la hauteur manométrique ?

Si le givre , apparait sur l aspiration du cp , c est que tu as une petite SC .
Donc surment manque de debit d eau sur ton echangeur . De ce fait le fluide continue à se détendre jusqu au cp .
D ou l apparition du givre sur l aspi .
Tu avait quel delta sur l eau ?
Fait un relevé de fonctionnement avec ca on pourra faire des conclusions .
Cordialement