- groupe en défaut à l'arrêt
- code défaut E7
- pression basse sur le mano
- 1 sur 2 ne tournait pas (celui du bas).
Pensez-vous qu'il s'agisse du moteur (ventilateur du bas) qui soit HS ?
Si oui, quelles sont les précautions que je devrais prendre durant son remplacement.
C'est la 1ère fois que j'interviens sur un DAIKIN Altherma.
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide.
Nop
c'est pareil que sur du rzq car c'est des rzq
nop
Vforce
Salut
Ils ne tournent pas forcément en même temps.
Tu as fais des mesures ?
Ventilos en marche, tu dois avoir
Bleu - Rouge = 250-350 Vdc stable
Bleu - Marron = 15 Vdc stable
Bleu - Beige = Entre 2.5 et 3.5 Vdc
Bleu - Blanc = Un coup 0 Vdc un coup 15 Vdc tout les quarts de tours de rotation du ventilateur