Bonjour,

J'ai installé l'année dernière une unité MXZ-2e53vahz et MXZ-4e83vahz.
Je suis surpris de constater que le bi-split se met souvent en dégivrage sans raison apparente. En effet, à l'heure ou j'écris, il fait -5°c , l'air est sec, l'unité exterieur ne givre pas et pourtant, elle se met en dégivrage assez souvent, de 15 à 20 minutes. Ça chauffe super bien l’extérieur!
J'imagine que ce n'est pas un fonctionnement normal, et si je suis dans le vrai, je souhaiterai savoir quelle est la sonde qui déclenche le dégivrage, de quel type elle est (detection de glace?), et quelles doivent être ses valeurs à x°c .
Je tiens à préciser que ce n'a, pour le moment, aucune incidence sur le confort de chauffage, mais plutot sur la consommation electrique.

Merci :-)
AAC AACicon_post
Bonsoir,
je partirai dans une réflexion de base en commençant par la superficie traitée par vos appareils et avec quelles unités intérieures.
Par ailleurs le MXZ-2E52VAHZ est préchargé pour 20ml. Il accepte jusqu'à 30ml avec naturellement un complément de charge. De plus la longeur maxi entre UI et UE est de 20ml et un dénivellé de 15ml.

Pour le MXZ-4E83VAHZ il est préchargé pour 25ml. Il accepte jusqu'à 70ml avec naturellement un complément de charge. De plus la longeur maxi entre UI et UE est de 25ml et un dénivellé de 15ml.

Donc dans un premier temps vérifiez les longueurs et éventuellement faire un complément de charge.

Cordialement
maclimatisation.com
ducal ducalicon_post
La charge est bonne. J'ai une longueur total de 22ml avec un dénivelé de 3ml pour le bisplit. De plus, mes unités sont légèrement surdimensionnées par rapport au bilan thermique que j'ai effectué. Depuis l'installation, j'ai fait faire une isolation thermique extérieur de la maison.
Le MXZ-4E83VAHZ ne dégivre quasiment jamais en ce moment, et le condenseur est impeccable.
Si vous vous demandez comment je le sais, c'est simplement que j'ai une mesure de consommation électrique sur les 2 UE . Elles fonctionnent en ce moment a le moitié de leur puissance max pour chauffer, et 100% lors des dégivrages.
Je ne connais malheureusement pas les conditions de dégivrage chez mitsu, donc dans ce cas, difficile de trouver le pourquoi du comment
AAC AACicon_post
Bonjour,

peut tu donner le détail de ton bilan thermique ainsi que les unités intérieures que tu a posé ?

Cordialement
maclimatisation.com
ducal ducalicon_post
Bonjour,

Je ne vais m'étendre sur le bilan thermique, et tu vas comprendre pourquoi:
J'ai 2 msz-fh25ve pour une pièce de 35m2 avec une hauteur sous plafond de 2.4m.
Je viens de démonter l'ue, et je constate que sur les 3 leds de diagnostiques, la rouge clignote 2x, l'orange est allumée, et la verte éteinte. Pas d'explication sur le couvercle pour ce diag. J'ai envoyé un mail à mitsubishi il y a 4 jours, mais pas de réponses...
AAC AACicon_post
Bonjour,
déjà il y a un problème de dimensionnement. En effet la configuration
2 x 25 avec une unité MXZ-2E53VAHZ va donner 6,400Kw de puissance chauffage jusqu'à -15°C extérieur ; donc nous sommes là largement sur dimensionné pour 35M2. Ceci pouvant être néfaste pour la machine qui va forcement faire des cycles courts.

Cordialement