poster par ML01230:
Bonjour à tous,
un de mes gars à débraser une V4V sans démonter le bulbe du détendeur qui se trouvait tout près ( PAC Avenir énergie)
Depuis le détendeur ne s’ouvre plus…. Coïncidence ? Je ne crois pas…
Je risque de me retrouver a changer un détendeur de ma poche !
À moins que quelqu’un aurais une astuce.
Je pensais commencer par un remplacement du train thermostatique seul, j’ai raison ?
merci
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonsoir,

quel modèle de détendeur?

sur certains il est possible de ne remplacer que le train et sur d'autres vous êtes bon pour le remplacement du détendeur complet.

je ne vois pas "d'astuces" qui remplacent l'efficacité du travail du train; sinon, pourquoi encore en mettre?

votre gars n'a qu'à payer sa bourde: ainsi il ne la fera plus 8-)

à+
SFroid SFroidicon_post
Bonsoir à tous les frigolos !

Tous dépend tu type de détendeur si c’est celui avec le capillaire avec la membrane oui c’est fessable juste en changeant la tête thermostatique mais si celui avec l’egalisation externe ça va être plus compliqué car à mon avis si je dit pas de bêtise tu démonte la partie mécanique ! Mais tu renvoie ton tech qu’il prenne la référence de la Pac ou du détendeur voir quelle type c’est est voir si c’est fessable !!

Cordialement