benisaf46 benisaf46icon_post
bonjour tout le monde
je suis novice dans le metier donc je m'excuse d'avance si je pose mal mon probleme
sur une pac hitaché air/air ,a l'arret la bp m'indiquer 12 bar et il fesait une T° exterieur 17°C
A la mise en marche de tout les unites interieurs la bp est chuter a 9.6 bar ,apres 20min de fonctionnement la bp est passer a 10 bar
la mesure de la deta T° sur l'air des unites interieurs donne 5°
MERCI de vos contribution,j'attend vos reponse
help
enermax83700 enermax83700icon_post
bonjour benisaf46, le condenseur du groupe extérieur est-il propre ?
benisaf46 benisaf46icon_post
oui propre j'ai une delta t sur l'air coté condenseur de 5
SFroid SFroidicon_post
Salut a tous !

Quelle type de fluide frigo ?
HP et BP ?
Temperature de souflages de tes unités intérieures ?
Quelle type de machine splyt ou VRV inverter ou TOR ?
Quelle est réellement ton problémes ?
État de ton condenseur et de tes unités intérieures ?

Cordialement .
Fab02 Fab02icon_post
Citation : SFroid 


Quelle est réellement ton problémes ?



Bonjour,

Oui je pense que c'est la question primodiale! :-D

Un dt de 5K peut être normal si tu t'approches de la consigne, l'inverter (si s'en est un) va réduire. Si tu es en pleine charge c'est autre chose, j'ai eu le soucis il n'y a pas longtemps sur du multi. (Problème de combinaison, groupe de 7kW et 12kW d'unités, ça ramait!)

Cordialement
benisaf46 benisaf46icon_post
slt
mon probleme les amis c'est que a l'arret de la machine (multisplit avec 6 unites interieurs ,R410 )la bp etait de 12 bar ;j'ai mis la machine en marche avec une demande de froid maxi des unité interieur 16°c au bout d'un certain temps de fonctionnement la bp a chuté a 9,6 bar et c stabilisée au alantours de 10 bar ;or je crois que En fonctionnement stabilisé et en position froid Pour le R 410, une pression doit entre au alentour de 7 bar,
NB: CETTe machine a 10 ans et y'a deja eu un changemnet de compresseur

Fab02 Fab02icon_post
Bonsoir,

Tu nous parles de pression sans même nous parler de l'essentiel, arrive tu à rafraichir le volume?
C'est sûr que si tu t'attends à arriver à ton point de consigne (16°c), tu vas attendre longtemps à mon avis.
Quelle était ta température de reprise au moment de tes essais?

Cordialement

Message édité par : Fab02 / 02-08-2015 01:28

mars marsicon_post
Bonjour , il est clair qu'il faut revoir l'essentiel , le langage , mais rassures toi on etait pareil :b.
Il est préférable que tu parles en temperature au lieu de pression car c'est bien la temperature qui renseigne du fonctionnement .
Quand tu donnes un DT on parle en kelvin .
Au R410 a il y'a une donnée à retenir c'est 7 bar = 0°c , donc oui nos clims de type split fonctionne en marche normale au dessus de 0°c en évaporation, avec c'est possible quelque tres rare moment et tres court une petite chute un peu en dessous .

Çe que je vois c'est que tu as une BP haute avec tout en marche , signe que le install est dimensionnée non pas pour toute la puissance en instantanée ,,mais pour un foisonnement de ces dernières . C'est une démarche assez commune de mettre plus de besoin que de production , en sachant qu'il sera rare d'avoir tout en marche à fond
C'est à dire pour illustrer en image tu as 10 kW de demande et ton groupe ne peut fournir que 8 ou 9 , mais tu n'auras en général pas besoin de tes 10 kW en permanence mais en moyenne 6/7/8/9, car les unités se rapprochent de leur consigne au fur et à mesure du temps et donc demande moins de puissance .
Ceci sera faux quand tu auras tout coupé longtemps et que t'as besoin de toutes la puissance tout de suite , il faudra allumer les unités une par une avec un maxi au debut de 3/4 de la puissance extérieur .

Je pense que c'est pour ça que ton compreseur a deja laché , trop de besoin en BP , on bien en chauffage constamment en demande .

Donne nous les références complètes et on confirmera peut être mes dires .

C'est classique ce type de dimensionnement , c'est le foisonnement des puissances .

benisaf46 benisaf46icon_post
bonjour les amis
la 1ere chose quand a la téte quand il y' a un mauvais rendement que ce soit en froid ou en chaud c'est un manque de charge ,peut t’ont avoir une idée sur la charge de l’installation (un manque ou un excès )seulement avec la température d’évaporation
mars marsicon_post
Ici c'est presque assuré que tu ne manques pas de fluide , ta BP est haute :b