Bonsoir,j ai un souci sur une pompe a chaleur airmat galice cri 110 qui fonctionne sur plancher chauffant avec v3v.La sonde d ambiance arrive a température mais la vanne 3 voies ne se ferme pas obligé de mettre la pac sur off.De quoi cela pourrais provenir?peut on reguler par un simple thermastat
fifi
Salut
Déjà il faut que tu vérifies si ta vanne 3 voies est toujours alimentée ou pas quand tu arrives en t°
Si ta vanne n'est plus alimentée mais reste ouverte => problème de vanne
Si ta vanne reste alimentée alors que tu es en t° => problème de régulation
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Psykodelire
Le client me dit que lorsque cela arrive il met en "off" la pac et la vanne ce ferme.Connais tu les valeur de la sonde depart?Je presume que la sonde d ambiance a priorite sur la sonde depart?
fifi
Non je ne connais pas la valeur de la sonde mais il faut que tu vois avec ton client si l'installation a toujours eu ce problème ou pas
Installation récente ?
Après à toi de tester ce problème quand tu arrives en t°: v3v ou régulation
Ensuite si cela vient de la régul: problème de paramétrage, dérive de la sonde, carte de régulation défectueuse etc....
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Nop
la carte délire , ca arrive souvent sur les airmat , par contre , le remplacement de la carte coute un bras : orientes toi vers une vraie régule pour les airmat : evoo7
ca marche mieux , ca consomme moins , tu crames moins de compresseur ... bref il fallait l'inventer
nop
Psykodelire
et je peux trouver ça où?
zenix
salut,
voilà un tableau avec les valeurs de sondes airmat :
@+
merci ca va me fixer si mes sonde son correct ou non mais franchement je trouve que leur regulation est horrible.Impossible a regler les loi d eau et impossible a supprimer la sonde d ambance pour mettre un thermostat.Vive les bonne climaro ou thermaciat :-D