Bonjour A tous, une question sur une clim Lg FM24 A3UW246FA0
Donc une unité ext. et 3 internes.
Tout les appareils internes répondes mais ne refroidissent pas , pour ce qui est de l'unité extérieur celle-ci fait du froid au niveau des vannes 3 voies.
Et je n'ai aucun message d'erreur. Je pense que c'est la commande de c'est
3 vannes. !!
Merci a vous.
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonsoir,

les vannes 3 voies ......... soit....

bon, expliques un peu:
pas mis les manos?
le départ liquide de l'UE est froid mais le retour est chaud??
les ventilo UI tournent? oui mais pas d'air froid significatif qui sort??
et si oui: pas déposé les filtres pour observer s'il y a un début de givre en entrée évap??

au minimum ouvrir un peu ses yeux et nous donner des infos; parce que là, j'ai plus l'impression de communiquer avec un particulier qu'avec un pro!!

allez donnes des infos!

à+
Nop Nopicon_post
si on a pas le meme vocabulaire , ca va pas etre simple !
vanne 3 voie sur une clim en multi : connais pas !

si pas de froid sur les 3 , voir un manque de gaz , defaut de carte qui pilote plus les 3 detendeur electronique , et le plus vicieux sur les LG : sondes en derivent complete !

nop
SFroid SFroidicon_post
Salut à tous les frigolos !!

Je pense que notre amie parle des détendeurs ce qui signifie pour lui V3V enfin à mon avis l'idéal est que tu pose tes mano et que tu contrôle tes pression ainsi que tes température moi je pencherait sur un manque de charge parce que 3 détendeur qui deconne ca me paraît louche 1 oui voir 2 au max tien nous au courant !

Cordialement

staffie staffieicon_post
Salut a tous,
Je m'explique les unités int. fonctionne correctement ventilo et affichage est ok mais rien de sort aussi bien en froid que en chaud.
Pour l'UE les 3 sorties liquide givre en froid et les 3 gaz sont chaude en chaud.
Je pense aussi que c'est un manque de gaz et donc une fuite quelque parts.
Mais je suis a votre écoute.
Merci.
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonjour,

pas encore eu l'occasion de poser les manos depuis le 28??

tu donnes toi-même l'idée de panne la plus plausible.....

allez; nous sommes à ton écoute :-D

à+
dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir,
Citation : staffieJe m'explique les unités int. fonctionne correctement ventilo et affichage est ok mais rien de sort aussi bien en froid que en chaud. Pour l'UE les 3 sorties liquide givre en froid et les 3 gaz sont chaude en chaud.Je pense aussi que c'est un manque de gaz et donc une fuite quelque parts.
Mais je suis a votre écoute.
Je traduis: Les UI ventilent ... mais c'est zéro en froid ( comme en chaud d'ailleurs ).
Pour l'instant, le seul qui y gagne quelque chose, c'est EDF car ca ne fait que brasser de l'air ambiant. :-D
D'après les symptômes décrits, le peu de FF restant se détend au niveau des sorties de l'UE.
Vous avez donc bien une ( ou des ) fuite(s) ... à rechercher et réparer avant de remettre en service l'installation. après un test à l'azote.

Notre ami ne parle toujours pas d'utilisation de manos, les symptômes sont donc visuels!
Il se pourrait donc que vienne s'inviter au dépannage ... une sonde ( ou plus ) hs ou décalée, voire même un compresseur ( si l'actuel en a eu marre de tourner dans le vide pour rien et s'est gavé d'humidité ).

Vous avez fait un diagnostic cohérent, il n'y a donc plus qu'à faire le nécessaire!!?? :-D

@+
staffie staffieicon_post
Salut a tous, je suis un peu déborder pour le moment , je vais donc faire tourner la clim pour retourner le gaz dans l'UE et refaire le vide pour constater si j'ai une fuite et sur quelle circuit. Si je trouve la fuite je répare et je refait le vide et recharge au complet. Pensez vous que c'est la solution ?
Merci à vous.
staffie staffieicon_post
Re comment voir si il manque du gaz ?
Si j'ai les vannes de services qui givrent je pense qu'il en manque au sinon elles devraient simplement " transpirés avec de simples perles d'eaux "
Si j'ai bonne mémoires !
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonjour,
comment veux-tu faire une recherché de fuite en faisant ce que tu dis :-o avec le FF dans l'UE? ah bon, la recherché de fuite se fait sous vide :-D :=!
moi:
je récupèrerais le FF dans une bouteille en pesant >> là tu connais la quantité récupérée par rapport à la charge initiale et ainsi tu confirmes que la panne est le manqué de FF ou pas!

ensuite, mise sous pression d'azote (40 bar? tout dépend du matoss et du type de FF) et recherché de fuite aussi bien sur l'UE que UI et les conduits
quand tu as trouvé/réparé la fuite, tu cherches la deuxième

y a plus de fuite :=!

est-ce que le FF récupéré est encore bon? fuite sur ligne liquid: yes, fuite sur ligne vapeur = poubelle, si quantité récupérée ridicule (ça doit être le cas) = poubelle

donc en fait évac vieux fluide et recharge avec du neuf!! bien sûr après le tirage au vide dans les règles de l'art; voir avec cassage du vide entre deux.

bon courage et à+