bonjour,
quelqu'un aurait une info sur un problème sur un rzq daikin se mettant en préventif et le compresseur reste au ralentit après être monté en régime jusqu'à 50 degrés, température batterie int, puis ralentissant jusqu'à avoir 23 degrés sur la batterie int, à savoir le transducteur est bon, le détendeur régule normalement 3 degrés de surchauffe bp aux alentours de 6 degrés avec température ext 9 degrés, la surchauffe est stable pendant tout le fonctionnement désurchauffe 20 degrés max , temp refoulement n'atteint jamais plus de 72 degrés avec une hp a 55 degrés, sondes ok, intensité compresseur ok, moi je pense que c'est la carte u ext.
Vforce
Salut
Tu as des régulations préventives en fonction de
La HP
La BP
Le refoulement
L'aspiration
L'intensité
La température carte
Quelle est la consigne, la température intérieure ?
La carte moi j'y crois pas trop, au contraire elle protège car elle détecte un souci.
Il te faut un D-checker pour savoir quelle régulation est active et avoir la température de la carte par exemple.
La machine à quelle age ? La carte a été remplacée ?
olivierclim
CONSIGNE 32 DEGRES, TEMPERATURE INT 16, ANNEE 2008 toutes les sondes sont ok
olivierclim
temperature de la carte prise conforme a la mesure 22 degré
olivierclim
temperature de la carte prise conforme a la mesure 22 degré
olivierclim
carte non remplacée, sondes refoulement remplacée, plus simple!!!!
Vforce
Tu fais comment pour mesurer la température de carte, vu que la sonde est intégré dans la carte ?
Tu as un schéma électrique ?
Tu as mesuré l'intensité compresseur ?
Message édité par : Vforce / 24-02-2017 18:44
olivierclim
sur la carte tu as les soudures de la sonde donc tu peux mesurer nécessite un démontage de la carte et l'intensité est bonne et correspond aux différents paliers de fréquences.
Vforce
Tes mesures sont pour une température à un instant T, si elles dérives, tu ne le verras pas.
Message édité par : Vforce / 24-02-2017 21:31
olivierclim
j'ai vérifié ce point avec un verre d'eau sauf pour la sonde platine c'est pour cela que pense a la carte par élimination, et je demandais si j'avais omis un détail, après toutes les verifs j'ai appelé la hotline mais à part me dire les sondes comme tu viens de le faire , rien d'autre.et au niveau frigo on est bon quand il marche normalement