Salut tout le monde,


Demain matin, je dois changer un capteur de pression BP sur un VRV III Daikin (mod: RXYQ14P7W1BA, MFG.NO.: 1702271, MFG.DATE: 2007.12, R410A*11,3 kg, 400V 3ph 50Hz) donc je voudrais savoir s'il est facile et rapide à changer c'est-à-dire sans besoin de récupérer tout le fluide de l'installation etc... ?

Y a-t'il des vannes d'isolement ou autres ?

Merci pour votre aide

Message édité par : Aircofrigo / 16-01-2011 20:35

icon_post
bonsoir,

Sur le VRV III, les transducteurs de pressions sont soudés, il faut donc vider le groupe.
1ere étape, fermer les vannes de services. tu branches l'aspiration de la station de récup. sur la seule prise de pression du groupe ( à droite des vannes de services).
tu branches ensuite la sortie de la station de recup. sur une des 2 prises de pressions sur les vannes de service.
tu peux ainsi vider la charge du groupe dans le circuit int. sans avoir à mettre la charge complète dans des bouteilles.

attention, il faut faire une manipulation pour ouvrir toutes les électrovannes pour aspirer correctement tout le groupe, c'est le code 21....

prévoir environ 3h pour vider le groupe selon la station de recup.
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonsoir,

pegguy, votre premier post sur ce site DOIT être votre présentation.

merci de passer par là: http://mdf.afpa.free.fr/viewforum.php?forum=12

vous présenter que nous puissions vous souhaiter la bienvenu parmi nous.
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
cedfr79 cedfr79icon_post
moi je dépanne temporairement en faisant un dudgeon sur le tube du transducteur et je le monte sur un té en 1/4 avec un coté avec obus
le tout connecté avec une réduction 5/16.1/4 avec pousse schrader
ca me laisse une prise de pression et le client est dépanné rapidement mm si c'est que du temporaire
ca va bien pour faire des essais aussi
pour faire du froid il faut faire du chaud
HAPPY_LYNX HAPPY_LYNXicon_post
Salut tout le monde,

Merci les gars pour vos précieuses réponses, donc j'ai opté pour la 2ème solution (pose d'un té...) et franchement très rapide, cela m'a pris seulement 30 minutes.

A+
Visiteur Visiteuricon_post
bjr juste pour info,tu as du vider une partie de l'instal?est ce du temporaire ou bien laisses tu le té? avec pris de pression?
danybd58 danybd58icon_post
Bonjour, quel est le rôle du capteur de pression BP ?.Merci
Dany
biloute bilouteicon_post
bonsoir,

comme souvent, les capteurs BP bien souvent, protègent les systèmes vis à vis du risque de tourner en l'absence ou manque de fluide.

maintenant, peut être qu'en inverter, des fonctions supplémentaires de régulations ont été ajoutées à ces capteurs BP...
des pros, comme adelclimatisation ou autre, pourront confirmer ou pas cela :-D

à+
PL PLicon_post
Pour moi le provisoire pas trop, d'une manière ou d'une autre, il faudra effectuer la réparation complète, mais il est vrai que si la situation ne permet pas l’arrêt temporaire de cette installation, un dépannage rapide peut satisfaire le client tout en sachant que c'est en attente d'un devis de réparation.
Pat
doug dougicon_post
Slt à tous,
Il me semble que ce capteur sert aussi a optimiser le remplissage de l'évapo en agissant sur EV1