Les Frigoristes

RKC 2025

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» probleme sur climatiseur LG r410 A

probleme sur climatiseur LG r410 A#801

6Contributeur(s)
wamsfifiPeioAircofrigoadelclimatisationmimifrigo
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
wams wamsicon_post
bonjour a tous jai un petit oucis sur un climatisseur lg inverter model S12AW mon évaporateur prend en glaçe completement ma pression BP est de 4 bar/-10 °c pas de prise HP ma tuyauterie qui est en 1/4 de pouce givre jai pensez a mon desidrateur qui se coller colmater car au toucher il est vraiment chaud merci d'avance pur votre aides
fifi fifiicon_post
Salut wams

Tu utilises ton climatiseur en pompe à chaleur je suppose? Quelle est la t° extérieure?
Si tu n'as pas de différence de t° entre l'entrée et la sortie de ton déshy c'est qu'il n'y a pas de colmatage
Qu'est ce qui a été fait sur cette pac: entretien courant, réparation, changement de pièces ?

Voila déja pour commencer

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Peio Peioicon_post
Bonjour Wams,
Il ne m'a pas semblé rencontrer des déshy sur les splits... Un filtre à tamis ou un clapet anti-retour peut-être...
Le ventilateur de ton évaporateur (unité intérieure ou extérieure ?) tourne t'il ?
La maladie de LG : les sondes HS.
wams wamsicon_post
la maintenance qui a étai faite dessus c le nettoyage du filtre la température extérieur 19,5°C les ventilo marche très bien et dans le bon sens pour la température du deshydrateur quand je le touche c brulant.Hotz tu parle de quel sonde
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonsoir,

si tu tournes en clim et que ta BP trop bas+ prise en givre progressif de l'évap; alors c'est possible un manque de r410a

mais bon donne plus de détails svp!
en clim ou en pac que tu tournes? je pense clim car c'est à ce moment que ton unique prise de pression est BP :#
T° ext ?? T° intérieure?? car on ne fait pas tourner une clim dans n'importe quelle conditions
pour les sondes, LG (pour le peu que j'en connais) surveille ses pressions et commande la vitesse des ventilos grâce à des sondes de T° collé à l'UI et parfois aussi l'UExtérieure
pour ton déshy!!là tu m'inquiètes comme hotz moi je vois pas de déshy!! peut être confond tu le déshy avec un muffler?? ou quelqu'un a t il monté un déshy en externe là où on raccorde les tuyaux?? dis moi un peu où tu vois ce déshy!! mais bon s'il était colmaté, il détendrait donc tu aurais un delta T° au déshy chaud -->froid.
alors si effectivement il y a un déshy, est ce un réversible prévu pour travailler en clim et PAC?? inversion de sens de passage du fluide!!
voilà j'espère que ce début peu t'aider

Message édité par : Aircofrigo / 14-04-2009 18:56

wams wamsicon_post
slt la clim c'est pour une salle info ma BP est de 4 bar pour -10°c en R410a températures extérieur 19,5 °c température interieure 16°c mais elle prend en glaçe rapidement je suis obligé de la coupé et attendre quel dégivre la batterie
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
ah la la!!
pourquoi 16°C dans la salle??c'est trop bas!! sans contrôle d'humidité, je te conseille 22°C
le delta en évap en clim est justement compris entre 16 et 20 °C donc si tu es à 16 en ambiance, normal que tu descende en négatif en évap.
ensuite, sûr que les robinets bien ouvert?? pas de chute de pression à ce niveau là?? en principe non vu que ton évap givre vite :#
ventilo de l'évap, mettre vitesse max et ramener la T° de la pièce à une normale plus haute!!
(attention, si T° trop basse, clim tourne plus, l'air se déssèche+, <50%HR création d'élec statique dans l'informatique et dégats possible)
bordel, rien à faire, de loin sans voir on peut passer à côté de l'essentiel!!


Message édité par : Aircofrigo / 14-04-2009 20:06

fifi fifiicon_post
Re

Effectivement avec ces valeurs ça ne sert à rien de descendre si bas en t° avec une clim qui n'est pas prévue pour ( même si la télécomande peut aller jusqu'à 16° :paf ). Les serveurs informatiques et autres baies fonctionnent très bien dans une ambiance à 22°
Maintenant si tu dois fonctionner avec des t° plus basses pour du matériel spécifique alors il te faudra une clim dimensionnée pour des régimes de fonctionnement "en dehors" de la normale
Remonte le réglage de ta télécomande, si ce n'est déja fait tu peux rajouter un variateur de vitesse sur le ventilo condenseur, ce qui te permettra de pouvoir fonctionner avec des t°extérieures plus basses
Maintenant après avoir fait tout ça si tu continues à givrer il faudra vérifier la charge, donc comme d'hab: récupération, pesage, mise en pression et recherche de fuite si la récup ne correspond pas à la charge initiale, tirage au vide et recharge

Bon courage et @+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
wams wamsicon_post
merci a tous de vos conseil je vais modifier la consigne et je vais voir ce que sa donne a bientôt pour des nouvel
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
va quand même un peu plus loin!!

t'évap à -10 tu change ta consigne de 6 (16 à 22) reste -4!! toujours négatif!!

pas bien :|
c'est un 12000BTu pour un serveur?? petit serveur alors?
allez, bon courage et dis nous quoi!!
nous sommes curieux (moi surtout) et c'est cela qui donne l'expérience (entre autres) :-D