Bonsoir et meilleur voeux pour les fetes de fin d'année.
Voila mon souci, etant novice je doute sur mon diagnostique : La pac disjoncte le 30mA. Apres avoir tout debranche et rebranche un par un les composant de la pac je diagnosticque que le compresseur est le probleme. Mais n'ayant pas de megohmetre je prends les valeurs ohmiques des enroulements et ils m'ont l'air bon (2,1ohm chaque)... donc au final je ne suis pas a 100% sur de mon diagnosique. Pourriez vous me dire ce que ca vous inspire.
Merci
Nop Nopicon_post
ce n'est pas les enroulements qu'il faut tester mais la résistance entre l'enroulement et la terre (et donc l'isolement du compresseur)
si tu arrives a avoir une valeur a l'ohmetre , y'a pas a chercher plus !
un cp en defaut d'isolement avec les enroulements ok ; ca sera ni le premier , ni le dernier

nop
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonsoir,

qu'en dehors du fait que le megohmètre est mieux adapté; tu as un problème de raisonnement!!!!

ce n'est pas uniquement et vraiment les bobinages que tu dois mesurer.

quand c'est le différentiel qui saute, il s'agit d'une perte à la terre et donc tu dois mesurer entre la masse et tes bobines!

voilà ce que tes propos m'ont inspirés ;-)

as tu pensé ensuite à re débrancher ce compresseur pour confirmer que c'est lui le soucis?

et aussi juste vérifier ses câbles??

à+
hd13 hd13icon_post
+1 avec aircofrigo.
Tu n'as pas forcément besoin d'un megohmetre pour ton problème meme si c'est mieux.
duss dussicon_post
Salut,

Si il y a un autre diff dans le tableau, met toi dessus et fait un essais.
Un CP à la masse ça arrive, mais un diff qui supporte pas l'inverter ça arrive aussi.
fab6era fab6eraicon_post

merci pour vos reponse. Oui Aircofrigo j'ai fais le test des resistances avec la masse (3 ohms sur chaque)et rebranche le compresseur par la suite (disjoncte immediatement). par contre je n'ai pas teste avec un autre diff ni les cables en eux meme. (a essayer)
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Re,
Tu dis avoir fait le test à l'ohmètre entre bobine et masse et tu y mesures +/- 3ohm ,!!!
J'espère que tu comprend que cette mesure confirme sans doute possible que la panne est bien là et qu'il n'y a nul besoin d'aller plus loin!!!
Ou pas?
As tu suivi des cours d'élec et de recherches de pannes élec?

Moi si je mesure 3 ohm entre une bobine et la masse; je ne remets pas le jus :-D

@hd13: si il est important d'avoir un megohmetre; car l'ohmetre passe à côté de beaucoup de fuite!!

à+
SFroid SFroidicon_post
Bonsoir a tous !!

Comme dit par nos confréres peut etre que ton diff ne supporte pas l'inverter a voir si tu le peux !! Mais la la question ne ce pose pas 3kohms entre tes enroulement compresseur et la terre c'est un bon defaut il est bien a la masse !!
A ne pas confondre contrôle d'isolement : contrôle entre la terre et les enroulements compresseurs ( c'est sur c'est mieux au megohmetre )
Contrôle enroulement : controle des enroulement du compresseur en tri valeur ohmique a l'identique ( a ne pas confondre en mono ) !
Cordialement !
fab6era fab6eraicon_post
Ok merci
J'ai sur que le probleme venait du compresseur car il fait disjoncter l'install et puis prises de mesures entre enroulements et a la masse pour confirmer et la : doutes. du coup je voulais me rassurer... Merci
mars marsicon_post
Bonjour, comme expliqué par les confrères, ta méthode initiale est bonne pour diagnostiquer la source du problème , après tu prend des mesures et ne sait pas les interpréter ?, alors qu'elles sont sans équivoque , compresseur en défaut d'isolement confirmer par un passage entre carcasse compresseur et enroulement .
La seule chose que je rajouterai as tu bien vérifier que rien d'autres n'est connecté a ton compresseur comme une résistance de carter , un contacteur ou autre relais , si tu as bien pris la mesures compresseur seul, ton diagnostique est validé.