J'ai un client en panne avec une PAC Apsillonne Nassau !javascript!: emoticon(':-|');
Gros problème de givrage, il a cassé un ventilateur et le 2 ème ne vas pas tarder a subir le même sort .
Etant donné que la marque n'existe plus ,je cherche quelqu'un qui aurait des docs techniques sur cette machine.
Il s'agit d'un groupe extérieur de technologie VRF 16 KW ,
Si vous avez des infos sur le constructeur et la possibilités de trouver des pièces ,je suis preneur;
Je ne veux pas passer 1 demi journée a rechercher une panne et ne pas pouvoir facturer parce que il n'y a plus de pièces dispo.
Merci a tous
bravo aux modérateurs pour leurs boulot!javascript!: emoticon(':=!');
Himola
Nop
Photos du gc ?
Nop
himola
Bonjour
Comment peut on joindre une photo sur ce post ?
Himola
Aircofrigo
Bonjour,
quand tu réponds à un post, regarde en dessous de la case dans laquelle tu écrits,
il y a trois phrases avec un petit carré à cocher
l'une de ces phrases est: Télécharger un fichier une fois l'envoi accepté
tu coches, tu valides, une fen^tre va s'ouvrire pour toi aller sur ton pc et selectionner le fichier ou la photo à joinder.
tu lis et tu executes et ça doit le faire.
attention, pas une photo de 5 méga :-|
à+
himola
Bonjour
Ci joint une photo que m'a envoyé le client,
Unité extérieur technologie VRV avec détendeur dans l'unité intérieur
Compresseur TOR alimenté par un contacteur basique
je n'ai aucune info technique sur cette marque (première fois que j'en rencontre une)
APSILONNE (compresseur Copeland) unité intérieur NASSAU comprenant le détendeur,l'échangeur FF/eau et la carte électronique.
Himola
himola
Bonjour
Ci joint une photo que m'a envoyé le client,
Unité extérieur technologie VRV avec détendeur dans l'unité intérieur
Compresseur TOR alimenté par un contacteur basique
je n'ai aucune info technique sur cette marque (première fois que j'en rencontre une)
APSILONNE (compresseur Copeland) unité intérieur NASSAU comprenant le détendeur,l'échangeur FF/eau et la carte électronique.
Himola
Pièces jointes1
Nop
ca me parle pas :#
du tor sans détendeur dehors ... avec ce type d'emboutissage...a mon avis c'est pas une grande marque !
t'as une photo du groupe complet et de la régule extérieur? ou juste savoir le câblage , y'a des chances qu'il y ai quedal dans le groupe extérieur que l'ui pilote tout. donc tu aurait 7-8 fils qui vont de l'ui a l'ue
un pb de dégivrage comme ca , c'est juste la sonde de batterie qui merde , ou qui sort de son doigt de gant , rien d'inquietant , met y aussi un fils chauffant en fond de bac pour évacuer les écoulements.
nop
himola
Bonjour;
Merci pour ta réponse,
je pense également a la sonde batterie, mais sans valeur pour pouvoir vérifier, difficile d'être sur.
En plus ,une pale du ventilateur est HS ce qui fait vibrer énormément le groupe.
Je ne veux mettre mes doigts dans l'installation que si je peux arriver a 1 résultat ;donc info technique sur la machine .
Merci
Himola
Nop
pour les sondes , c'est pas si dure que ca a vérifié , il faut arrêter de mesurer la résistance de la sonde , ca t'apprend rien !(sauf si tu a le tableau de correspondance spécifique a chaque type de sonde , et y'en a des dizaines)
mesure la tension a ses bornes , c'est beaucoup plus parlant , elles sont alimenter par un courant fixe , et donc il en résulte une tension variable en fonction de la température , c'est cette tension que mesure la clim , normalement , ca tourne entre 0 et 5v continue suivant la température , sauf que en fonctionnement normal , ta sonde va etre dans les 2-3v , si tu commence a mesure 0.5 ou 4.5v sur un sonde qui est dans sa plage de fonctionnement normal , elle est morte ! enfin pas entièrement morte , sinon ca te donnerai 0 ou 5v , mais elle dérive salement , ca marche avec toute les marques , si t'as un doute , tu mesures la tension sonde débranchée , tu auras tes 5v (résitance infini) , et en court circuit 0 (bah ouai , tu mesure un fils).
pour les plus tatillons sur mon explication , c'est pas alimenter par un courant fixe , c'est un montage en pont diviseur de tension qui doit déboucher sur un CAN donc avec un courant d'entrée quasi-nul , mais c'est moins simple a expliquer.
nop
madiba
Bonsoir
quel est le dégagement autour de ta machine ?
quand je vois par rapport à ta photo que la clim touche presque le mur à gauche il y a déjà un problème de positionnement de la clim. Ce qui n'arrange rien si une sonde est décalée