Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» pac air/air hitachi

pac air/air hitachi#10013

6Contributeur(s)
benisaf46enermax83700SFroidFab02marsPL
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Fab02 Fab02icon_post
Bonjour Mars,

Certaines marques (En multi), autorisent 0% de foisonnement de puissance, Hitachi en fait parti il me semble (ainsi que LG et certainement d'autres).


Après, il nous faudrait les références pour appuyer cette hypotèse.

Il faudrait également qu'on nous dise quel est réellement le problème, ça rafraichi ou non?

Pour vérifier la charge, la seule réponse fiable pour moi, c'est station de récupération et balance.

Chez Hitachi, si c'est un 6 postes, il y a 2 circuits indépendants (2x3), cela doit être un RAM 80 ou 130. Les 2 ont le même soucis?

Cordialement
benisaf46 benisaf46icon_post
SLT
C'EST UNE HITACHI RAK-18NH6A ,il y'a 3sur 6 unité interieur qui fonctionne bien en mode froid,que en mode chaud
Fab02 Fab02icon_post
Citation : benisaf46 

SLT
C'EST UNE HITACHI RAK-18NH6A ,il y'a 3sur 6 unité interieur qui fonctionne bien en mode froid,que en mode chaud  


Bonjour,

Excuse moi, mais pourrais tu être plus clair? Il y a 6x RAK-18NH6A? Seulement 3 sur 6 fonctionnent? C'est ça? Le mode chaud a quoi?

SFroid SFroidicon_post
Salut a tous les frigolos !

A tu pris tes températures de soufflages sur chaque unités int peux tu nous les donner ?
Peux tu nous donner ta HP ? Ton condenseur et tes évaporateur sont t'il propres ? Sans températures on ne peut affirmez un manque de charge donne nous un peux plus de détaille ?
En gros tu a 6 unités int sur les 6 tu en a 3 qui font du froid et les 3 autres qui fonctionne mal sont t'elle les plus éloigné quelle est la différence de températures entre celle qui fonctionne et celle qui fonctionne a peine donne nous plus de détaille !

Cordialement !
PL PLicon_post
Bonjour. Il peut y avoir des incondensables.
Pat