Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» Panne frigo

Panne frigo#10556

5Contributeur(s)
coincoin00Fabien33Aircofrigomarsadelclimatisation
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Fabien33 Fabien33icon_post
Je met le coup d azote sur la petite tête puis je la vissé sur le détecteur.
mars marsicon_post
Je te dis pas à 100% que ta panne c'est ça , mais vu ce que tu décris c'est une des premières choses à faire .
Dans notre boulot il y a les dépanneurs et les panneurs .
La dernière espèce est originale car elle crée des pannes :b
Je suis presque sur qu'il y a un so is d'étanchéité quelque part .

Fabien33 Fabien33icon_post
Merci je vais faire ça dans un premier temps.
Sinon comment être sûr que le détendeur s ouvre ou se ferme correctement et que ce n est pas lui qui me fasse chuter la pression d aspiration.
Je suis désolé je n ai pas une expérience énorme et étant donné que je travail seul personne ne peut me conseiller ou m apprendre certaines astuces.
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Citation : Fabien33 

Sinon comment être sûr que le détendeur s ouvre ou se ferme correctement et que ce n est pas lui qui me fasse chuter la pression d aspiration.


bonjour,

mano BP et thermomètre pour mesure de la SC.

également s'assurer qu'il n'y a pas de prédétente sur la ligne liquid: au toucher ou au thermomètre également

à+
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Bonne journee a tous .
On dirais que tu manque de gaz a nouveau .
Rassire moi , car je suis un peu debossole par ta recherche de fuite , tu as utilse un detecteur , ok , parfait , mais tu esperais vraiment detecter quoi avec juste de l azote??
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Fabien33 Fabien33icon_post
Bonjour adel je me suis peut être mal exprimé. Après le changement détendeur j ai mis plusieurs fois en azote et j ai laissé plusieurs heures en pression. C est lorsque je suis revenu et que c était en charge de 407c que j ai passe le détecteur.
Je n ai pas encore récupére le gaz cette installation est maudite. Entre temps j ai dû changer la commande à distance pour passer en mode foie ou chaud elle ne prenait plus le mod chauffage après changement ça refonctionnait . Aujourd'hui j ai voulu la refaire tourner avant de récupérer le gaz j avait une erreur débit je pense que le circulateur à un problème car en mettant un pont à la place du fluxssostat je montait en pression hp jusqu'à coupure. Le circulateur consomme 0,3 à peut importe la vitesse or il est censé consommé 1 à en vitesse 3 et 0,6 à en vitesse 1, il tourne pourtant. J ai bien vérifié les vannes nettoyé le filtre a tamis et purge les point haut là où il y avait des purgeurs manuels.
Par contre la les pressions frigo étaient normales alors que la dernière fois j avais fait laissé avec circulateur en vitesse 1 au lieu de 3 et ferme 3 vannes au 3/4 et j avais 1bar pb et pas plus de 10 bar hp.
Cette installation me rend chèvre lol.
Si ces infos peuvent vous donner des indications ce serait cool.
Merci
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonsoir,

moi ce sont tes explications et tes phrases qui me rendent chèvre lol

relis-tu seulement ce que tu écris avant de poster?? je doute :-o

tu dis que les pressions sont normales!

je préférerais que tu nous donnes les valeurs que nous puissions juger par nous même!

et donc tu n'as pas suivi nos conseils? pesée du FF; prise de mesure pour contrôle d'ouverture du détendeur; ou prise de mesure pour l'absence de pré détente.....

allez, à+
coincoin00 coincoin00icon_post
bonsoir

es-que tu a toucher les reglage du detendeur.

ta surchauffe et de combien ?
quelle type de detendeur a tu installer le même ou un autre?

tu parle que tu a 2buse donc tu a mis une buse au pif?
si ses le cas donne ref compresseur et fluide marque detendeur et model je pense que tu a un danfoss, avec sa je pourrais de calculer ta buse.

moi je pense a un mauvais choix de buse.