salut et bonne soiree a ts
si c est au debut et en fin de cycle alors ce n est pas du a un monque de charge,
je pencherais plutot sur les detendeurs ( en mode chaud ils doivent etre ouverts a 100%)
je me pencherais plus particulierement sur les corps des detendeurs,car on dirait qu ils ont du mal
a s ouvrire correctement.
quand a la perte de ff,j imagine que tes flexibles n ont pas de vanne 1/4 de tour et que tu n as pas
de raccord a prise rapide non plus :-o :# .