oui j'ai remplacer le compresseur il y a 1 ans et depuis tout marcher bien
alors j'ai retirer au vide pour etre sur et j'ai charger a la balance r 407 C
voila
merci beaucoup aircofrigo
pour se petit coup de pouce
Aircofrigo
de rien,
autre point, là c'est le livre de base sans grande explication!!
as-tu le manuel tech de chez daikin avec le détail des schémas, légende des composants etc..?
je vais tenter de l'envoyer à christ59 pour le mettre dans les téléchargements "daikin"
il est en anglais mais bon tout les techniciens sont habitué !!
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Peio
Si ça marche bien en froid et coupe en HP en mode chaud, il y a de grandes chances pour qu'un des clapets anti-retour (notés vanne simple sens) est bloqué, à moins que la vanne solénoïde s'ouvre mais tu t'en rendrais compte au mano BP.
christ59
salut
je pense aussi au clapet qui by pass la detente ,je n'ai pas le schema frigo du model RYP mais le R407C et daikin ça n'as jamais fait bon menage :-| :paf :paf :paf
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
Aircofrigo
christ59,
j'ai envoyé àAdrien hier soir la doc tech de chez daikin (en anglais).
mais là:
http://mdf.afpa.free.fr/static/telechargement/documentations/Daikin_RYP-B7_reversible.pdf
il me semble que les schéma fluidique est dedans :#
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
voilà, j'ai envoyé un mail vers christ59 et stephane85 avec la doc
Message édité par : aircofrigo / 27-10-2008 18:03
Pièces jointes2
Fichier non trouvé : Doc1.docFichier non trouvé : Doc2.doc
discus
Salut à tous,je pense franchement à un problème de vanne 4 voies ou de ventilateurs internes qui ne s'enclenchent pas.
Mesure la température au départ du groupe et au retour.
Qu'elles sont tes pressions?????????????
@+ DISCUS
bonsoir a tous et tout d'abord merci a vous , car je viens de trouver la panne c'etait un clapet anti retour qui etait bloquer demontage nettoyage et soudure tirage au vide et charge et voila impecable controle au manos ok merci a vous car sans les plans et les bon conseils je ne pouvais rien faire encore merci :=!
Aircofrigo
super stephane85, et merci de nous avoir communiqué le résultat :=!
bien les gars, encore un homme heureux sur la planète!!
et nous y avons contribué ;-)
c'est ti pas beau çà??
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.