Les Frigoristes

RKC 2025

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» daikin ryp 71b en chaud je monte en hp et en secu je coupe?

daikin ryp 71b en chaud je monte en hp et en secu je coupe?#541

8Contributeur(s)
ArbiterAircofrigoPeioamarfifichrist59discus
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
icon_post
oui j'ai remplacer le compresseur il y a 1 ans et depuis tout marcher bien
alors j'ai retirer au vide pour etre sur et j'ai charger a la balance r 407 C
voila
icon_post
merci beaucoup aircofrigo
pour se petit coup de pouce
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
de rien,

autre point, là c'est le livre de base sans grande explication!!
as-tu le manuel tech de chez daikin avec le détail des schémas, légende des composants etc..?
je vais tenter de l'envoyer à christ59 pour le mettre dans les téléchargements "daikin"
il est en anglais mais bon tout les techniciens sont habitué !!
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Peio Peioicon_post
Si ça marche bien en froid et coupe en HP en mode chaud, il y a de grandes chances pour qu'un des clapets anti-retour (notés vanne simple sens) est bloqué, à moins que la vanne solénoïde s'ouvre mais tu t'en rendrais compte au mano BP.
christ59 christ59icon_post
salut

je pense aussi au clapet qui by pass la detente ,je n'ai pas le schema frigo du model RYP mais le R407C et daikin ça n'as jamais fait bon menage :-| :paf :paf :paf
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
christ59,

j'ai envoyé àAdrien hier soir la doc tech de chez daikin (en anglais).
mais là:
http://mdf.afpa.free.fr/static/telechargement/documentations/Daikin_RYP-B7_reversible.pdf
il me semble que les schéma fluidique est dedans :#
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.


voilà, j'ai envoyé un mail vers christ59 et stephane85 avec la doc

Message édité par : aircofrigo / 27-10-2008 18:03

icon_pieces jointes Pièces jointes 2
 Fichier non trouvé : Doc1.doc Fichier non trouvé : Doc2.doc
discus discusicon_post
Salut à tous,je pense franchement à un problème de vanne 4 voies ou de ventilateurs internes qui ne s'enclenchent pas.
Mesure la température au départ du groupe et au retour.
Qu'elles sont tes pressions?????????????
@+ DISCUS
icon_post
bonsoir a tous et tout d'abord merci a vous , car je viens de trouver la panne c'etait un clapet anti retour qui etait bloquer demontage nettoyage et soudure tirage au vide et charge et voila impecable controle au manos ok merci a vous car sans les plans et les bon conseils je ne pouvais rien faire encore merci :=!
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
super stephane85, et merci de nous avoir communiqué le résultat :=!

bien les gars, encore un homme heureux sur la planète!!
et nous y avons contribué ;-)

c'est ti pas beau çà??
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.