ta BP chute à combien pour couper en BP?
surtout que tu dis que le groupe (donc la BP) se trouve dans une ambiance de 18 à 23°C!!
y a t il du sous refroidissement?
y a t il une surchauffe anormalement élevée?
ensuite, tu a du réparer des fuites!! la charge en FF après cela, tu l'a fait avce du gaz neuf?
en phase liquide ou gazeuse?
ou juste un complément sur ce qui restait dans le circuit?
merci pour le complément d'info.
climafri
la hp reste stable a 14.5/15 bars,la bp chute progressivement (mais lentement) jusqu a 0,5 bar (valeur de coupure).pour les fuites reparer j ai vider completement l instal car 407 et j ai remis du fluide neuf.je n est pas mesurer le sous refr. mais ma surchauffe est corecte.j ai remplis en phase liquide,avec complement de charge (1kg)
climafri
qu en pensse tu
climafri
messieurs comment fair pour deplacer mon post dans le forum clim et pac??!!!