Les Frigoristes

RKC 2025

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» [Résolu] - Pb sur Pac compresseur copeland ZR61KE bruyant

[Résolu] - Pb sur Pac compresseur copeland ZR61KE bruyant#5837

13Contributeur(s)
dmarcoAircofrigofififrigopathefifi56nicolaselement85mimifrigomarcel11lolobourytonmars
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir,

Une petite question toute bête mais .... cette pac, a-t-elle été montée par un professionnel du froid? ...ou l'avez-vous installée vous-même??

A-t-elle fonctionné " normalement " à un moment donné? on est-ce que ca a été toujours " plus ou moins " branlant?

L'essai d'inversion de phases ne doit pas durer plus de quelques secondes! Vous entendrez un bruit différent ... ou pas... c'est ce que mes collègues désirent savoir.

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
nicolas nicolasicon_post
un bruit compresseur et coupure faut déjà regarder si ton pressostat bp s ouvre si c le cas manque de gaz faut juste recharger . j ai pas regarder c une climatisation en triphasé ???

Message édité par : nicolas / 06-12-2012 21:44

icon_post
Bonjour,
Grrrr, fait froid dns la maison.... Pour répondre à dmarco: cette PAC a été livré par le constructeur Climasol à la fin de la construction de la maison, puis installé par un professionnel. Elle a marché sans pb de bruit jusqu'a il y a 1 an. Une petite anomalie quand même qui a dû avoir des conséquences : passé le 1 hiver à faire du chaud et étant frileux un 22° dans la maison était la norme ; l’été suivant j'ai voulu faire du froid et impossible... après échange avec le constructeur une anomalie qui était signalé sur le petit écran de la pac, indiquait que la « sonde de température » qui se trouve dans l' »échangeur » était HS, et il m'en a envoyé une autre avec un "doigt de gant" qui a été installé par mes soins sur les conseils de mon spécialiste en effet c'était facile à mettre en œuvre. Et j'ai pu faire du froid. Mais cette sonde étant HS m'a pas pu jouer son rôle lorsque je faisais du chaud. Explication : Un paramètre de la PAC permet de mettre celle-ci en "Tempo 15 mn" lorsque la température "départ planché " était arrivé à 35° . Cette valeur usine est paramétrable mais conseillée par le constructeur. Donc, lorsque je n'avais pas atteint mes 22° dans la maison et que la température « départ planché » était supérieur à 35 ° et bien la PAC continuait à fonctionner et ceci a dû endommager ou en tout cas « demander beaucoup » au Compresseur qui a dû chauffer...Ca c'est moi qui le dit... mais je ne dois pas être loin de la vérité je pense. Votre avis ?
J’ai démonté hier soir le cache pour avoir accès au 3 fils d’alim + la masse. Mais je ne vais pas faire l’inversion car la PAC ayant été HS toute la nuit je l’ai fait repartir ce matin et … elle fonctionnait plutôt bien et ne s’est pas coupé tout de suite et le bruit n’était plus aussi fort mais cela n’a pas duré ¼ d’heure après le bruit revenait tout doucement et elle s’est coupé. Donc je ne pense pas qu’il y a eu inversion de phase par ERDF… je devrai avoir un nouveau compresseur mardi ! a suivre donc bonne journée à vous tous une pensée particulière pour ceux qui sont au boulot pour ma part j’ai donné pendant 42 ans.
icon_post
Bonjour Nicolas
Oui c'est une PAC en triphasée. Je ne sais pas si le pressostat s'ouvre mais j'ai un "voyant liquide" en fait pour moi qui ne suit pas de la partie, c'est une petite fenêtre ronde en verre qui laisse voir le gaz liquéfié et lorsque je la mets en route ça mousse pendant 1 à 2 mn puis ensuite c'est liquide donc il y a du gaz. C'est possible qu'il en manque mais le bruit du compresseur est assez typique: j'entends bien le ronron du moteur électrique et au-dessus j'entends un bruit mécanique assez fort et qui n'est pas en phase avec le reste ça fait des "à-coups » avec des « ratés » (pas facile à expliquer) ferait-il un tel bruit s’il manquait de gaz ? Ce matin comme je le disais tout à l’heure elle ne faisait plus ce bruit après avoir été au repos toute la nuit mais c’est revenu après lorsqu’elle était plus chaude. Est-ce qu’elle ferais ça si la charge était faible cad plus silencieuse à froid ? Merci pour ton intervention bonne journée.
icon_post
... Je n'avais pas vérifié les pressions d’eau Extérieure/ Intérieure. La dernière fois que j’avais vérifié il y a une semaine elles étaient toutes les deux à 2 bars et là la pression Intérieure est à 3 Bars !!! pourrait il y avoir une fuite de « gaz » je dis bien de gaz vers le circuit d’eau via l’échangeur ou quelque chose comme ça ?
... je crois que le froid à atteint les fonctions vitales et que je commence a raconter des co..eries ...non ??? de l'eau dans le gaz.... non mais .....
element85 element85icon_post
Bonjour,

Par rapport a ce que tu dis sur le départ planché à 35 °C. C'est pas grave si ta PAC tourne encore. Elle peut normalement faire de l'eau beaucoup plus chaude. Avec le R22 tu peux monté à 60 °C de condensation sur le circuit frigo. Sa m'étonnerait que tu ai un énorme pincement ( delta T entre la température de sortie d'eau et la température de condensation). Peut être que tu as eu un soucis sur le détendeur et que ton compresseur à prit des coups de liquide. il faudrait avoir un bilan complet.Température des boucles d'eau avec le régime BP/HP surchauffe et sous ref et température de refoulement.Il faut voir également si tes filtres sur la partie hydraulique ne sont pas colmaté. Durant le redémarrage que tu as fais ce matin, peut être que le détendeur était au MOP et donc ton compresseur aspirait bien du Gaz et arrivé à un certain régime ton détendeur à un soucis et ton compresseur prend du liquide et donc grogne. Il faudrait également prendre sont l'intensité.
Peut être que la cause n'ai pas le compresseur. Tu vas le changer et dans quelque temps sa va recommencer.
nicolas nicolasicon_post
tu a vérifier si tu a bien tes 3 phase sur le compresseur ou essayer inverser les phase ta pas eu d intervention électrique ou edf prés de chez toi
icon_post
Bonjour à tous,
Merci element85 pour ces précisions qui vont m'être utile lundi lorsque le spécialiste du froid va venir changer le compresseur. Je lui avait fait part de la remarque de fifi56 au téléphone, et il m'a dit que le compresseur serait couvert de givre et ne serait pas chaud (le haut du compresseur est très chaud) s'il n'y avait plus de gaz.... et qu'il avait constaté déjà en 2010 qu'il faisait un bruit mécanique assez soutenu, donc pour lui c’est clair compresseur HS. Je ne manquerai pas de lui demander de vérifier le détendeur et des coups de liquide qu’il aurait pu prendre...
Merci Nicolas, je ne pense pas avoir de problème d’alimentation de phases car vendredi matin elle a tournée ¼ d’heure sans problème puis le bruit et la mise en sécurité sont réapparus.
Clin d’œil : je terminerais par cette phrase de Paul Valéry (....wouah :-o ) que j’aimais noter au bas de mes comptes rendus ... et qui se vérifie aussi dans vos métiers.

« Tout ce qui est simple est Faux, mais tout ce qui ne l’est pas est inutilisable »



Je vous tiens au courant de la suite des événements en attendant Merci encore pour votre participation au projet.
Bon week-end à tous.
nicolas nicolasicon_post
faut faire attention elle arrive a tourner sur trois pattes un moment et après sa klixon déjà vue sa le contacteur il manquer une phase
mimifrigo mimifrigoicon_post
Citation : nicolas 
elle arrive a tourner sur trois pattes un moment et après sa klixon déjà vue sa le contacteur il manquer une phase 

un compresseur triphasé qui démarre sur 2 phases ?? mes cours d'électrotechnique et mon expérience perso ne m'ont jamais appris cela
Pourquoi toujours discréditer notre collègue qui a fait le diagnostic ?? , il connait surement son travail
Tous ces posts provoquent une méfiance du client utilisateur qui perd la confiance qu'il avait en son installateur .
Et si VERICHIP était un de vos client ?

Je ne pense pas que ce soit le but de ce forum

:#